软启动电机求救
zjf852
zjf852 Lv.4
2008年05月17日 10:34:03
只看楼主

大家好!!急需求救啊!!高手们,我们有个客户用了一台型号为:300s--90B Y3151-4 220kw的电机现在烧了,厂家还没过去领导让我找原因啊老大们帮下忙啊 ,我没有去现场也不是我安装的我刚上班新接手的,目前了解的情况是只加了70%的风门就给烧了。听同事说是过流故障。电机采用的是软启动,目前软启动没事就把电机烧给烧了(图纸就不给大家传了啊就一个软启动进了PLC的),今天下午从同事那了解过电机好像长期是过负荷的,中控室的屏幕上好像一直显示的是过流,但是我想不通如果是过流的话应该有保护装置,为什么保护装置不动反而把电机 给烧了啊?图纸上还有热继电器的啊也没起作用吗??

大家好!!急需求救啊!!
高手们,我们有个客户用了一台型号为:300s--90B Y3151-4 220kw的电机现在烧了,厂家还没过去领导让我找原因啊老大们帮下忙啊 ,

我没有去现场也不是我安装的我刚上班新接手的,目前了解的情况是只加了70%的风门就给烧了。听同事说是过流故障。电机采用的是软启动,目前软启动没事就把电机烧给烧了(图纸就不给大家传了啊就一个软启动进了PLC的),今天下午从同事那了解过电机好像长期是过负荷的,中控室的屏幕上好像一直显示的是过流,但是我想不通如果是过流的话应该有保护装置,为什么保护装置不动反而把电机 给烧了啊?图纸上还有热继电器的啊也没起作用吗??
想不通啊
cdm560221
2008年05月21日 15:25:15
2楼
1、保护失灵。2、热继电器损坏或定值过大。3、电机绝缘太低。
回复
zjf852
2008年05月23日 09:50:20
3楼
在烧毁时负荷大概在70%左右。有过流的现象

电机型号为:Y355M1-4 风机型号为:VR73VI1BORK1480 入口温度为:200-230

电机功率为:220kw 电压为:380v

从业主现场人员了解到在电机打开以后里面有大量的铁芯片

有高手能分析一下具体原因不????是软启动的啊
回复