800KVA箱变用多大的铜母排?
xzhdc
xzhdc Lv.2
2008年05月16日 22:39:33
只看楼主

SGB10-800/10/0.4箱变用多大的铜母排?我用100*10合适吗?有的用2*(100*10)

SGB10-800/10/0.4箱变用多大的铜母排?我用100*10合适吗?有的用2*(100*10)
免费打赏
lingxuct
2008年05月17日 11:58:18
2楼
100*10合适。
回复
hangzhouzxj
2008年05月17日 12:02:32
3楼
肯定可以了。。。用2*(100*10) 也太浪费了
回复
kejisz
2008年05月17日 22:06:09
4楼
一般按变压器乘以二来计算。
800×2=1600a,10×80够了。
回复
cyb7311
2008年05月19日 19:55:05
5楼
80X10够了
回复
qdtzb
2008年05月19日 20:22:45
6楼
100*10合适。
回复
cyb7311
2008年06月14日 14:19:23
7楼
80X10 已经满足1600A
变压器的额定电流基本为1200A

回复
qjf8061
2008年07月02日 14:59:43
8楼
80*8 1250A的额定电流足够了,800KVA*1.44越为1152A左右,本身变压器就不允许过负荷很多运行,除非你要考虑以后的增容.
个人看法
回复
wa.tclysys
2008年07月02日 21:46:31
9楼
箱变有高压侧和低压侧及变压器室,是问那一侧呀??因为电压等级不同,因此,计算电流不同,所以我认为以上说法都有问题。