SGB10-800/10/0.4箱变用多大的铜母排?我用100*10合适吗?有的用2*(100*10)
SGB10-800/10/0.4箱变用多大的铜母排?我用100*10合适吗?有的用2*(100*10)
2楼
100*10合适。
回复
3楼
肯定可以了。。。用2*(100*10) 也太浪费了
回复
4楼
一般按变压器乘以二来计算。
800×2=1600a,10×80够了。
回复
5楼
80X10够了
回复
6楼
100*10合适。
回复
7楼
80X10 已经满足1600A
变压器的额定电流基本为1200A
回复
8楼
80*8 1250A的额定电流足够了,800KVA*1.44越为1152A左右,本身变压器就不允许过负荷很多运行,除非你要考虑以后的增容.
个人看法
回复
9楼
箱变有高压侧和低压侧及变压器室,是问那一侧呀??因为电压等级不同,因此,计算电流不同,所以我认为以上说法都有问题。