求教(层高与水压的计算公式)
zpbjx123
zpbjx123 Lv.2
2008年05月16日 17:51:56
只看楼主

哪位兄弟姐妹知道层高与水压的计算公式是什么呀

哪位兄弟姐妹知道层高与水压的计算公式是什么呀
syp2199
2008年05月19日 09:14:34
2楼
一层10米,二层12米二层以上每增加一层加4米,你就是这样设计的?
给水系统阻力计算
末端 15mh2o
入户水表 1
建筑水表 3
立管 L*1.04-1.05
干管 L*0.03-0.04
单位m水柱总之高度加25-30左右
回复
放水发电
2021年07月13日 16:50:30
3楼
1Mpa(兆帕)=10.19716kg/m?(千克力每平方米)
回复
斗斗爸爸
2022年02月19日 15:29:37
4楼

对于建筑为3.0m左右的层高,如果层数N=1时,要求供水压力P≥10m;N=2时,P≥12m;N≥3时,P≥4(N 1)。

回复
园田田环保老冯
2022年05月23日 14:59:03
6楼

n为1时,p=100kpa。

n=2时,p=120kpa。

n>=3时,p=40(n 1),p的单位是千帕,n是层数,n一般不小于3。

在已知外网压力的情况下,以此估计出它可以供给的楼层数。

若层高大于3.5m,40这个数要适当加大。

最后进行水力计算时,要验算管网压力是否能够提供最不利点的流出水头。

估算建筑水头的,就是第一层十米水头,第二层两米,在往上每层四米。

基本的对应关系1、2、3、4、5层分别对应的水压为10、12、16、20、24米水柱。

回复
园田田环保老冯
2022年05月23日 14:59:55
7楼

n为1时,p=100kpa。

n=2时,p=120kpa。

n>=3时,p=40(n十1),p的单位是千帕,n是层数,n一般不小于3。

