有压引水发电洞断层如何处理?
wylcs2006
Lv.2
2008年05月16日 17:08:36
来自于
市政工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
本人设计的一有压隧洞,洞径4.5m,II类和III围岩拟采用锚喷支护,请问遇到多宽的断层才需要钢筋混凝土衬砌?用系统锚杆能解决问题了吗?小弟恭请各位大佬指点一二!谢谢!
本人设计的一有压隧洞,洞径4.5m,II类和III围岩拟采用锚喷支护,请问遇到多宽的断层才需要钢筋混凝土衬砌?
用系统锚杆能解决问题了吗?
小弟恭请各位大佬指点一二!
谢谢!
免费打赏
only_you
2008年05月17日 20:55:15
2楼
采用锚喷支护及钢拱架等等都属于临时支护方式,只要衬砌之前不出现问题就行,一般的引水洞都需要钢筋砼衬砌,可以将断层段开挖断面拓宽,衬砌时可以多浇砼多加钢筋,加强钢筋砼支护
回复
深山樵夫君之渡
2008年05月21日 16:07:58
3楼
洞径4.5m属一般洞室,II类和III类围岩锚喷支护可以满足支护要求,但一般的有压引水洞室均需钢衬或钢筋砼衬砌,断层处断面拓宽处理,不知你怎么考虑,否则,洞室将会渗水.
回复
wylcs2006
2008年05月27日 08:58:25
4楼
谢谢各位!
但如上各位所言,则过于浪费了。
如果都用刚性支护,那就没什么意义了。
回复