sfssmm
sfssmm Lv.3
2008年05月15日 21:03:54
只看楼主

率因数供电部门求为大于0.9,过补(功率因数大于1)也要罚款是否合理、合法

率因数供电部门求为大于0.9,过补(功率因数大于1)也要罚款是否合理、合法
免费打赏
harly521
2008年05月16日 09:00:22
2楼
人家当家,人家说了算啊!
没有规定要罚款的.
回复
qian68747
2008年05月21日 16:55:19
3楼
我知道单位用户过补是同欠补一样处理的.同样是罚.
供电部门是过补和欠补都计量在表内,抄表是把过补与欠补相加的无功功率的.所以补过头也没有好处.
回复
zfwkkgzjs
2008年05月27日 00:20:34
4楼
电老大叫你怎么样你就要怎么样?它有那么多借口来抠你的钱的
回复
tujunt10
2008年05月27日 12:23:00
6楼
过补同样罚。
回复
hou48411
2008年05月27日 22:44:43
7楼

无功电度表大多是双向计量的(无论铝盘正转还是反转,计数都是增加的)。
过补部分也计入考核。所以过补也照样罚款。
是否合理、合法?----1983年,水利电力部、国家物价局有个文件(83)水电财字第215号。就是这方面的规定。
2008-1983=25年了。……!
回复
wjx007
2008年05月28日 00:22:38
8楼
哈哈,罚的,一定!我厂原来的那个坏了,可我们不知道啊,后来每月都有几千元的罚款啊!
回复
lyh13726611831
2008年05月28日 14:38:41
9楼
功率因数不会大于1,功率因数是综合计算的,cos=p/s,过补会造成线路的危害。
回复
qjf8061
2008年07月02日 15:13:49
10楼
除非你和他们是亲戚,要不然的话不会不罚款的.
回复
dz5688
2008年07月02日 18:35:18
11楼
还未遇到此事,说不准。也许要罚款,过补有害啊。:)