为何一相工作另两相跳匝
chenge102127
2008年05月15日 20:55:31
只看楼主

一相分开关工作而后两相开关马上跳匝 速回 急用 谢谢

一相分开关工作而后两相开关马上跳匝
速回 急用

谢谢
免费打赏
coil2008
2008年05月15日 21:31:04
2楼
应该是三相负荷不平衡啊。
回复
chenge102127
2008年05月15日 21:37:03
3楼
都差不多,只是有一相多了一个负荷
零线也没有一相接到二相和三相
那是什么问题
回复
chenge102127
2008年05月15日 21:39:32
4楼
两相和三相负荷没在工作,只是开了开关
回复
chenge102127
2008年05月16日 23:41:08
5楼
我那个是漏电开关
但是还有几天开关, 有时开不会跳匝 有时开会跳匝 , 这个是不是开关有问题
谢谢
回复
老灰兔子
2008年05月17日 23:00:09
6楼
接线不规范,可能零线没有进漏电开关.
回复
lzjdrdr
2008年05月18日 01:51:41
7楼
不是开关的问题,应该是接线的问题。1;你的输出零线是否共用,如果共用漏保肯定跳闸。2;其他两相的输出零线是否和这相输入零线有染。
回复
baoshengqiang1
2008年05月18日 19:43:14
8楼
7楼说的对啊】

回复
zsxihun
2008年05月19日 08:22:14
9楼
断开所有负荷送电也跳闸?还是带负荷才跳?如果是带负荷跳。那要看每个负荷都跳闸还是个别负荷跳闸。每个都跳闸检查总接线处。
回复
qian68747
2008年05月19日 08:37:58
10楼
查查线路吧!!!把零线分分好,还有地线.每把漏电开关的零线不能与另一把的混接,不然就跳两把开关.
回复

相关推荐