电子厂房的喷淋和消防炮的问题
wxxybc
wxxybc Lv.2
2008年05月14日 11:16:46
只看楼主

手上有个项目,是某电子企业的注塑车间,丙类车间,我准备设置自动喷淋系统,有三个问题:1.车间内有的区域是仓储区,夹杂在生产区内,面积有的只有100~200平方米,该区域是按照仓库的标准设计吗2.喷漆区域能设置自动喷淋系统吗3.大型注塑区是层高有16米,自动喷淋系统已经不能使用了,要设置固定式消防炮系统吗,具体怎么设计啊,有什么厂家资料吗

手上有个项目,是某电子企业的注塑车间,丙类车间,我准备设置自动喷淋系统,有三个问题:
1.车间内有的区域是仓储区,夹杂在生产区内,面积有的只有100~200平方米,该区域是按照仓库的标准设计吗
2.喷漆区域能设置自动喷淋系统吗
3.大型注塑区是层高有16米,自动喷淋系统已经不能使用了,要设置固定式消防炮系统吗,具体怎么设计啊,有什么厂家资料吗
免费打赏
wxxybc
2008年05月16日 09:01:07
2楼
电子厂房的喷淋和消防炮的问题
回复
zhangping_ln01
2008年05月19日 21:40:11
3楼
1.车间内有的区域是仓储区,夹杂在生产区内,面积有的只有100~200平方米,该区域是按照仓库的标准设计吗
回答:应该按仓库设计喷淋
2.喷漆区域能设置自动喷淋系统吗
回答:应该设置雨淋系统
3.大型注塑区是层高有16米,自动喷淋系统已经不能使用了,要设置固定式消防炮系统吗,具体怎么设计啊,有什么厂家资料吗
回答:可以设置固定消防炮或大型智能灭火系统
回复

相关推荐

APP内打开