P307页例7-1中TA1~TA3三个电流互感器的变比为什么是100/5?单相接地保护用电流互感器为什么是1000/5的?
P307页例7-1中TA1~TA3三个电流互感器的变比为什么是100/5?单相接地保护用电流互感器为什么是1000/5的?
2楼
变压器高压侧额定电流不是36.4A么?是否考虑过负荷系数为3?3X36.4=109A?那TA4也应该乘以3
回复
3楼
变压器高压侧电流互感器变比采用100/5,是否是因为电流互感器变比越高,灵敏性性就越容易满足,再加上高压互感器还得考虑动、热稳定性所以最小电流互感器变比一般不应小于100/5。我说得对么?请指教
回复
4楼
帮帮忙
回复
5楼
你的理解好象是不对,高压的电流互感器有比100/5小的,楼主,你的题我没有全看到,但是从2楼说的额定电流算出,你的变压器是630KVA的,电流互感器选的有点大,他那个1000/5的主要是做零序保护用的