油浸式变压器安装常见是低式还是高式?
hello931018
2008年05月12日 17:17:58
来自于变压器
只看楼主

按照03D201-4,附设式好象低式和高式都可以,有什么特别的要求吗?找了半天规范没有答案。1600KVA油浸变各位常用的是低式还是高式?急问。

按照03D201-4,附设式好象低式和高式都可以,有什么特别的要求吗?找了半天规范没有答案。1600KVA油浸变各位常用的是低式还是高式?急问。
hello931018
2008年05月13日 07:36:40
2楼
怎么没有人回答啊?这个问题很难吗?
回复
lingxuct
2008年05月13日 11:32:52
3楼
“低式”与“高式”是什么名词?
是不是:“低式”安装在与人操作同平面上?
“高式”安装在变压器台上(离地1.8米以上)?
回复
liuxuande00
2010年09月03日 09:58:48
4楼
江苏省《35kV及以下客户端变电所建设标准》DGJ32J14-2007
10.2.3变压器室布置型式,应符合下列规定:
1油浸式变压器容量在800kVA及以上时,宜采用高式布置方式;
2油浸式变压器容量在630kVA及以下时,宜采用低式布置方式。
3干式变压器容量在2000kVA及以下时,可以和配电装置同室布置。
采用箱体结构时,根据工程可设有进风口及独立排风管,排风宜采用轴流风机。
:)
回复
混在电气
2010年09月03日 10:23:48
5楼
我见过的低式的多些,高式的房子太高,有时和其它车间合建时不好协调。
回复
hanxu777
2010年09月03日 14:55:18
6楼
到现在也没人解释一下,低式和高士的区别,低式多少?高士多少呢
回复
cf8980
2011年02月24日 21:57:54
7楼
国标中没查到。1600的高低式都有,我们都做过。
回复