框架梁纵向受拉钢筋最大配筋率的确定
fishmen8866
2008年05月12日 16:59:34
只看楼主

<高规>第6.3.2条规定 1,抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35. 照如上规定,不同的抗震等级和不同的砼等级的框架梁纵向受力钢筋的最大配筋率并不是按2.5%控制的,应该是有一个比这个值小好多的数值.该条是属于强规,但我们实际工程设计中并没有引起重视,工程设计软件也没有该项的控制选项. 请问工程设计的高手们,实际工程设计中是如何落实该项规定的?

<高规>第6.3.2条规定
1,抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35.
照如上规定,不同的抗震等级和不同的砼等级的框架梁纵向受力钢筋的最大配筋率并不是按2.5%控制的,应该是有一个比这个值小好多的数值.该条是属于强规,但我们实际工程设计中并没有引起重视,工程设计软件也没有该项的控制选项.
请问工程设计的高手们,实际工程设计中是如何落实该项规定的?
免费打赏
erdan030110218
2008年05月13日 20:44:38
2楼
在超筋信息里面的,超筋信息平不只是配筋超限才显示,按照规范要求的受压区高度比超限的时候也是显示的,你可以在PKPM的说明书里面找到相应的说法
回复
liujian11
2008年05月15日 22:23:01
3楼
应该都是一个值的吧,楼主觉得怎么才对呢
提一个方案出来讨论讨论
回复
fishmen8866
2008年05月20日 12:15:05
4楼
我昨天建了一个简单的模型试算了一下,C30的砼,一级抗震等级,HRB335,率大于1.8%的梁现红.而我手算复合,梁的配筋率大于1.2%就应该现红(参李国胜<多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例>).
而以前我做过的一个工程:C30,三级抗震 ,HRB400,配筋率达2.1%都没有现红(受截面的控制),
真的不知道PKPM是怎么规定的.
回复
cgw101129
2011年02月15日 09:20:01
5楼
我也不懂,希望你们把这个问题快点解决。另外有没有解释抗震规范的书啊?比如能说明为什么梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。

yc糖:主要考虑的是延性问题,梁支座处受拉钢筋会降低梁的延性,受压钢筋能够增大延性

回复
sin_323
2011年05月30日 11:23:17
6楼
http://www.baisi.net/thread-1203594-1-1.html
这帖的2楼说的挺有道理的 供参考
另 受拉区纵筋似乎只需计算受拉部分钢筋面积 构造部分不计
回复
aijie2066
2011年06月13日 19:23:17
7楼
和5楼有同样的困惑
回复
jjw5201314
2013年09月01日 10:45:59
8楼
路过,学习一下哈
:)
回复

相关推荐

APP内打开