关于剪力墙厚度变化的确定?
windsea
windsea Lv.2
2008年05月12日 15:18:30
只看楼主

发现有不同的做法:1、底部加强层及地下室采用同一截面厚度;2、地下室一个截面厚度,地上部分分为两个不同截面厚度;但地上部分的第二次截面变化并非全部变化而是部分墙厚发生了变化。为此我深感疑惑:高规是有要求墙侧向刚度可沿高度变化,但并无说明如何变化?墙厚到那一阶段可进行变化是按什么来确定的?若按轴压比控制,那么似乎又很难找到规律?有人说一般4、5层变化一次截面,若是变化截面是全部变化还是局部变化?

发现有不同的做法:
1、底部加强层及地下室采用同一截面厚度;
2、地下室一个截面厚度,地上部分分为两个不同截面厚度;但地上部分的第二次截面变化并非全部变化而是部分墙厚发生了变化。
为此我深感疑惑:高规是有要求墙侧向刚度可沿高度变化,但并无说明如何变化?墙厚到那一阶段可进行变化是按什么来确定的?若按轴压比控制,那么似乎又很难找到规律?有人说一般4、5层变化一次截面,若是变化截面是全部变化还是局部变化?
免费打赏
立青木木
2008年06月30日 02:22:09
2楼
墙厚按结构侧向刚度来控制,有时也要联系轴压比来看一下。
变截面没必要太频繁,在加墙层处或每10层左右变一次就好了。一般结构变一两次就可以了。
墙厚一般取法是,20层以下取200,可不变截面或加强层加厚截面;20层以上按5层一级(每多一层墙加厚10mm来计算),墙厚取250,300,350以此类推。此时可进行墙厚截面变化。
截面变化最好错开混凝土等级变化,不出现在同一截面为宜(出现在同一截面处经常也通计算通过)。
截面变化一般是全部变化,但也可根据工程需要少部分不变(这跟同一水平面中墙厚不一定要一致是同一道理,当然在同一水平面上人们经常把墙体做成一样宽)。
回复
jxie020
2010年07月26日 11:23:11
3楼
难道墙厚和抗震等级关系不大吗?抗震高的有没有什么特别的要求啊?
回复
ayy23
2010年08月05日 08:44:19
4楼
查规范
回复
myohmy321
2010年08月05日 23:46:18
5楼
不宜变化频繁,要控制位移,可以取同一厚度,取厚度要注意无支长度,加厚剪力墙不是很经济
回复
neojhj
2010年08月13日 12:40:08
6楼
有一点不太明白,“截面变化最好错开混凝土等级变化”,一般几层发生一下变化?
回复
khl1216
2010年08月13日 18:06:27
7楼
底部加强区根据轴压比和稳定性控制
然后上面就按50或者100递减
回复
ouyfw71
2010年08月13日 20:45:32
8楼
底部加强区根据轴压比和稳定性控制:victory:
回复
hhy6075
2010年08月14日 09:11:55
9楼
学习学习,好东西
回复
nicole09
2010年08月14日 21:18:38
10楼
有同感~~
回复
waterm2203
2010年08月14日 22:01:02
11楼
学习学习,好东西
回复

相关推荐

APP内打开