已建检查井加高
rinall
rinall Lv.2
2008年05月10日 17:54:18
只看楼主

现在遇到一个问题,设计的道路下的排水管道仍满足要求,全线利用.但是检查井因为道路工程需要加高,井的高度也要加高,一般井的高度可以加高多少呢?有没有规范要求的.路加高的高度在1-2m.m

现在遇到一个问题,设计的道路下的排水管道仍满足要求,全线利用.但是检查井因为道路工程需要加高,井的高度也要加高,一般井的高度可以加高多少呢?有没有规范要求的.路加高的高度在1-2m.
m
免费打赏
heijindishi
2008年05月10日 20:03:01
2楼
改造里面有一项叫井抬升,抬到和路面平就可以了。高度上规范好像没见有要求。
回复
rinall
2008年05月11日 15:30:28
3楼
井抬深具体是怎么做法呢?抬深的话,主管不是管底标高都要动了?
回复
huangzhimin
2008年05月12日 10:43:30
4楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.4.7条规定: 检查井宜采用具有防盗功能的井盖。位于路面上的井盖宜与路面持平;位于绿化带内的井盖,不应低于地面。
根据《排水检查井》(02S515)标准设计图总说明,排水检查井适用于雨水管道管径D≤2000mm,管顶覆土≤4m;污水管道管径D≤1500mm,管顶覆土≤6m之直线、转弯、90°三通、90°四通等情况。
如果道路设计抬高,排水检查井也可随路抬高,但井的总高不能超过《排水检查井》(02S515)标准设计图的规定,抬高后的位于路面上的井盖宜与路面持平。
回复
rinall
2008年05月13日 10:27:08
5楼
我这根已建的污水管道是该城市的主管,埋深都在8米左右的。怎么抬升法?混凝土井壁高3-5.5米,再上面的砖砌井筒现在在1.6-4.9米左右。
回复
rongzgdzdx
2010年09月01日 15:19:09
6楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示.图纸很好,有参考价值,希望兄台多多提供这样的图纸.
回复
wooo21
2010年09月02日 11:38:07
7楼
"我这根已建的污水管道是该城市的主管,埋深都在8米左右的。怎么抬升法?混凝土井壁高3-5.5米,再上面的砖砌井筒现在在1.6-4.9米左右。"
_____
超过标准图集高度的井壁,加高时,采用钢筋混凝土井壁。未超过的,直接做砖砌井筒。
回复