电流保护中的下一级线路指什么?
wzxgcy2008
wzxgcy2008 Lv.2
2008年05月10日 15:28:02
来自于继电保护
只看楼主

三段电流保护的下一级保护具体指什么?比如一35kV变电所的一条10kV出线,它的下一级线路是什么?它的电流保护和哪一级保护配合?哪位能告诉我,谢谢!

三段电流保护的下一级保护具体指什么?比如一35kV变电所的一条10kV出线,它的下一级线路是什么?它的电流保护和哪一级保护配合?哪位能告诉我,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2008年05月10日 16:55:31
2楼
说太不清楚,我理解是:
三段电流保护——速断----带时限速断——过流;
速断是保护本断路器出线至出线受电端断路器之间的电缆线路;
带时限速断也是保护出线至受电端断路器之间的电缆线路,但它又是受电端断路器速断的远后备保护,如果受电端断路器在故障电流达到速断值时,断路器拒动,这时,上一级的带时限速断动作(属越级跳闸);
过流保护也是保护出线故障的,且又是下级过流保护的远后备保护,当受电端故障电流达到过流动作值,断路器拒动,上一级断路器的过流保护就动作(属越级跳闸)。
这样就可以看出:速断的定值最大,带时限速断次,过流最小;那么,受电端速断比送电端速断小,比带时限速断要大;受电端过流要比送电端的过流要小。这就是上下配合,受电端的出线故障,故障电流会通过三个断路器:送电端断路器、受电端进线断路器(上面说受电端就是指它),受电端出线断路器。它们之间以保护定值大小、时限长短来配合的。简单说:你说的10KV出线的速断(一次电流)为5KA,时限0S(这是最高的);带时限速断3KA,0.5S;而这条线路的受电端断路器的速断是3.5KA,0S;10KV出线过流2KA,1S;受电端过流是1.8KA,0.5S。这样,就达到了上下配合的要求。
回复
wzxgcy2008
2008年05月10日 20:18:33
3楼
非常感谢!
回复
tqx38952700
2010年04月26日 21:55:33
4楼
就是你所说的第三个开关:受电端出线断路器;我不太理解,受电端出线断路器不是到下一个变电站的母线上了吗?但是母线上那么多的出线开关,怎么知道是哪个开关?难道是受电端出线断路器母线上的所有开关?
回复
lfm8ab
2011年07月15日 00:12:09
5楼
各位高手,小弟不才,请问发电机两侧电流互感器具体是指哪两侧啊!这两侧电流互感器一次怎么接啊!谢谢各位了!
回复
mingkun128
2011年07月15日 10:04:46
6楼
如果保护出线至受电端断路器之间的电缆线路是本线路,那么受电端断路器至下下级断路器就是下一级线路。至于区管说的能否跳下级下路值得商榷,一般整定带时限速断是按大于下级线路末三相短路电流小于本线路末俩相短路电流,而下级线路发生三相短路而且拒动时本级速断是不会动作滴。一般情况下过流会动作下级拒动的情况。不知对否
回复
shadin
2011年07月16日 12:17:19
7楼
假定在每条线路上均装有定时限过电流保护,各保护装置的启动电流均按照躲开被保护线路上的最大负荷电流来整定。假定某条线路上装了5个保护。保护1位于线路的最末端,只要电动机内部故障,它就可以瞬时动作予以切除,t1即为保护装置本身的固有动作时间。对保护2来讲,为了保证f1点短路时动作的选择性,则应整定其动作时限t2>t1,引入△t,则保护2的动作时限为

t2=t1+△t

即为 阶梯级电流保护,时间呈阶梯状逐级配合。
回复

相关推荐

APP内打开