我做个项目三进线两联络 他要求五合三机械电气联锁 怎么实现!!!
我做个项目三进线两联络 他要求五合三机械电气联锁 怎么实现!!!
2楼
有把具体的系统图贴上来,否则大家也不好说的
回复
3楼
这是系统图
回复
4楼
机械连锁采用5锁3钥,电气连锁也很简单,用继电器.
回复
5楼
有一点点不明白:什么叫“5合3”?怎么个“5合3”?,是不是随意5台开关里面就可以合3台?,如果是这样的话,就必然存在2台变压器并联运行,既然允许并联运行,还要闭锁干什么?
所以4楼所说的5锁3钥匙应该有些不妥.
楼主的意思可能是平时3台(或说3段母线)主进单独运行,当某一台主进检修时,相邻联络开关合上供电。
所以我认为:1#\2#进与相邻的联络设3合2;3#进与相邻的联络设2合1;比较合理。
回复
6楼
本不想回帖,由于楼上较认真,邦楼上说二句:
1、楼主的“五合三机械电气联锁”逻辑关系没表达清楚(我不想看他的图纸,当然也没看)!
2、实际中也没有三电源供电的方式,就是三电源,也不必强调“五合三”!
3、如果真是“五合三”,电气联锁可以办到,机械联锁如何做?除非楼主不是人!是神!!!!
回复