稳压泵稳压罐存在消防水箱时必须设于水箱间么?
meng991
meng991 Lv.3
2008年05月09日 16:27:52
只看楼主

在2个实际工程中,第一个工程稳压泵稳压罐设于水泵房内(地下车库),屋顶设了水箱,消防队及其审查人员都没提及存在问题;在另一个后来工程中审查人员提出存在水箱,那么必须将稳压泵稳压罐设于水箱间内(其理由根据在低规GB50016-2006-8.4.4)。那么这2种方式究竟存不存在差异?差异在哪?有没有错误,错误在哪?

在2个实际工程中,第一个工程稳压泵稳压罐设于水泵房内(地下车库),屋顶设了水箱,消防队及其审查人员都没提及存在问题;在另一个后来工程中审查人员提出存在水箱,那么必须将稳压泵稳压罐设于水箱间内(其理由根据在低规GB50016-2006-8.4.4)。那么这2种方式究竟存不存在差异?差异在哪?有没有错误,错误在哪?
免费打赏
xhb1127
2008年05月10日 08:51:33
2楼
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
可能这位先生的依据是以上这段话,但是没有明确说必须在水箱间内,个人认为只要能够满足消防水量,水压要求就可以放在其他地方。
回复
wo1231
2012年09月27日 17:59:55
3楼
复议.....
回复
tianfu_1989
2012年10月08日 19:51:57
4楼
增压稳压设备不是有上置 和 下置 两种吗?
我想请问一下,下置在消防水泵房内的增压稳压设备是不是需要从消防水池吸水?还是也能从屋顶消防水箱接下来,计算时还是按上置式计算?
回复
zp_ks
2012年10月10日 08:46:13
5楼
有的项目屋顶无法设置水箱及增压系统,那只能把罐体和稳压泵设置于地下设备层,这个是代替屋顶水箱的系统,罐体计算时是很大的;还有一种就是屋顶设置水箱,但垂直落差不满足最不利点消火栓最低压力要求,所以在水箱出水管一侧设置了气压罐及稳压泵。至于你说的屋顶有水箱,还在地下做了气压罐,这个我也不太明白属于哪一类系统的设置
回复
pig8848
2012年10月10日 09:22:31
6楼
参考图集98S205第20页,有LZ所述的安装方式
回复
pangjiang27
2012年10月10日 09:28:59
7楼

(三)、屋顶位置只够放水箱的,稳压泵和气压罐只能置于下面泵房内。
1、 稳压泵可以从水池吸水:相对置于屋顶而言,扬程大,一般是主泵的1.1倍左右。
2、也可以从屋顶水箱下水管吸水:理论好像扬程可以叠加,故扬程跟置于屋顶差不多,但实际貌似形同虚设。
回复
版专攻
2014年08月18日 17:55:43
8楼
看看静水压力是否能满足规范要求,如果满足不了就设
回复
云飘飘
2014年08月19日 06:15:02
9楼
江苏的就要求稳压设备的吸水管接自屋顶水箱,但是稳压设备放在哪里好像没有规定。
回复
cysd118
2014年08月19日 08:13:15
10楼
tianfu_1989 发表于 2012-10-8 19:51 增压稳压设备不是有上置 和 下置 两种吗?我想请问一下,下置在消防水泵房内的增压稳压设备是不是需要从消 …从水池和水箱吸水是不同的,水泵的扬程不一样,稳压灌的承压能力相同。有时候建筑条件所限,只能把稳压装置放在泵房。从屋顶消防水箱接下来,计算也不能按上置式。
回复

相关推荐

APP内打开