一十六层高的五星级宾馆,照明总负荷统计为2220,我选用一台1600KVA-10/0.4干式变压器,无功补偿为360KVAR,可以吗?(在此处不考虑动力等其他用电)大家能告诉我五星级宾馆照明功率因数、同时系数取多少吗?谢谢!

一十六层高的五星级宾馆,照明总负荷统计为2220,我选用一台1600KVA-10/0.4干式变压器,无功补偿为360KVAR,可以吗?(在此处不考虑动力等其他用电)
大家能告诉我五星级宾馆照明功率因数、同时系数取多少吗?
谢谢!
nlb
2005年03月05日 09:40:00
2楼
需要系数取0.7,功率因数取0.95。
你的无功补偿应加大到600KVAR。
回复
szg720218
2005年03月05日 17:11:14
3楼
问题又来了,请问楼上,既然功率因数取0.95了,为什么无功补偿还要加大到600KVA呢?理论上讲是不是可以不要无功补偿了?

急!请帮忙,谢谢!谢谢!
回复
changshangxjz
2005年03月05日 17:25:29
4楼
日光灯多的,节能灯多的话功率因数不会超过0.80
回复
lengbing
2005年03月05日 18:01:15
5楼
要求单灯自带电容补偿吧!图纸不强调,厂家(尤其是代理商)一般就不配。
回复
大鼻山
2005年03月05日 18:16:04
6楼
一方面要求灯具自带补偿;另一方面,按照0.8~0.85来计算功率因数。420~480KVR差不多了
回复
szg720218
2005年03月05日 21:10:45
7楼
怎么每人回答我选1600KVA干式变压器是否合适呢?没人回答是不是都默许可以?

急,请帮帮忙。谢谢!
回复
大鼻山
2005年03月05日 21:28:06
8楼
规范没禁止1600KVA的变压器吧
回复
陶醉
2005年03月05日 23:02:44
9楼
最好是用2台800的
回复
nlb
2005年03月06日 08:19:37
10楼

对不起,我算错了,你选的360KVAR应该够用。设计手册上给的旅店照明功率因数取0.95,理论上确实不用再补偿了,但实际上还是设补偿装置为好。
宜选用两台800KVA的变压器,并且停掉一台变压器时,另一台变压器应能保证全部一、二级负荷的供电,否则还要加大变压器容量。
回复
wqx1969
2005年03月06日 10:43:11
11楼
用两台的可靠性高,我们电厂的主要负荷都是一用一备.