7200x6000的大板裂缝和挠度怎么解决啊?
雨飞2014
雨飞2014 Lv.3
2008年05月09日 09:13:18
只看楼主

我做7200x6000的大板,要求较高,板上还有局部降板(局部板厚降低50,为卫生间)。板厚做150厚,计算时裂缝和挠度怎么解决啊?是不是板要加厚,还需要什么加强措施吗?

我做7200x6000的大板,要求较高,板上还有局部降板(局部板厚降低50,为卫生间)。板厚做150厚,计算时裂缝和挠度怎么解决啊?是不是板要加厚,还需要什么加强措施吗?
免费打赏
yangw826
2010年05月21日 23:53:34
12楼
双向板中 墙下设钢筋是没有什么意义的,过于想当然了。双向板的传力途径不是顺着你的钢筋方向的。
大板的主要问题就是挠度,中间降板的话 配置双层双向的钢筋,加强折板的节点,如果是边跨适当加强一下板厚,如果是中间跨 大板周边的几块板加厚一些。如果挠度满足了裂缝基本不用去考虑。混凝土的裂缝本身就是一个算不清楚的问题,套的公式都是有问题的。