给水管敷设问题
liu_ly
liu_ly Lv.3
2008年05月09日 05:56:28
只看楼主

室内给水采用PPR管,图纸设计要求在卫生间内沿墙敷设,所以要在陶粒墙上开槽安装,暗装啊。可是土建说不行,那样开槽长度大长了,三米多吧,最后决定给水管走地面,去用用水点的部分竖管可以开竖槽。我也说不好了,设计这样做的,以前别的工地也常常这样做,到底有侍者刺行的呢?怎么才是最佳做法呢。给水管应在防水层上,还是防水层下呢

2008年06月12日 02:56:00
2楼

我们在剪力墙中的管道是预埋的,砌体中的是二次配管,开槽竖向的!为了保证防水效果是应在防水层下面!
回复
xyn123
2008年06月15日 15:33:46
3楼
管道暗装,大管径在砌砖时预留槽,小管径用无齿锯开槽,管安装在防水下面。
回复
moliang2
2008年07月19日 14:37:46
4楼
1、是不能在空心砖墙上开横槽的,等于切断墙体,影响结构安全;
2、是不能在剪力墙里预埋的,请看《建筑给水聚丙烯管道工艺流程GB/T50349-2005》,易遭破坏,以后也无法检修。
解决:
1、卫生间用实心砖砌,这不仅是为管道安装,对整个卫生间的防水都是极有好处的;
2、管道走地面,应该在防水层上,如果管道漏水,还有防水层保护防止漏到下层。
回复
donggang19821206
2008年07月19日 14:54:00
5楼
到底是在防水层下还是在防水层上呢?我觉得应改在防水层上吧,不然坏了直接造成漏水,而且修理时还要破坏防水层。
回复
yanghj_5188
2008年07月19日 15:06:36
6楼
横向开槽长度不能超过30cm,竖向开槽是可以的,一般横向的给水管都预埋在圈梁内,到给水点的上或下方,然后开竖槽引至给水点,
回复
wgxing08
2008年08月02日 11:07:18
7楼
“冰冻线 流速 经济流速 用水点压力 水头损失 常规流量是按经济流速乘管道的截面积 水力坡降 室外或室内给水设计规范 给水排水设计手册 水力学 上平偏心变径为的是变径处不憋气(主要指水管);下平偏心变径为的是防止变径处不存水(主要指蒸汽管道)” 我是外行,这我今天的收获。想不到供水有那么大的学问!:L
回复
yanghj_5188
2008年08月05日 08:48:53
8楼
砖砌体上横向开槽长度不能大于30cm,竖向开槽则是允许的,像这种情况只能走地面了,到给水点在三竖起来,一般在卫生间,好像还有厨房,都有素砼上翻20cm,给水管完全可以预埋其中。
回复
hf992434
2008年10月30日 09:37:33
9楼
30cm?规范哪一条规定了?
回复
zhys.2008
2008年10月30日 12:14:22
10楼
在防水层下较好,有利防水的施工,也有利成品保护
回复
zhys.2008
2008年10月30日 12:18:39
11楼
至于墙上开槽,因支管管径小,再加抹灰的厚度,不会踢得太深。影响很小。