求助!软启动设置避开电流高峰问题
endylee2004
2008年05月09日 01:40:02
只看楼主

软启动器的参数设置如下:起动电压50%,启动时间30s,电流限制值450%。其他均是出厂值。负载是碎煤机,200kw的电动机。断路器是400A的,电子脱扣器。 遇到的问题是:软启动器启动一段时间后上端断路器跳闸,因为不是启动瞬间跳闸,所以怀疑是断路器过载引起的。现在将断路器的整定值都调到最大,软启动参数没有改变的情况下,启动一段时间(应该在很快就要切换到工频的时候)断路器跳闸;将软启动器启动时间延长到60s,其他参数不改变的情况下,第一次启动成功,但是停机之后在启动第二次,断路器又跳闸了。

各位行家有没有什么好的办法解决这个问题呢?在软启动器的参数设置上能不能避开这种跳闸?
免费打赏
cdm560221
2008年05月21日 15:33:10
2楼
断路器可能出现机械故障,我们变电所出现过这种故障。
回复
liqing126
2008年05月21日 21:14:29
3楼
碎煤机重载启动吗,要是重载的不能用软启动器,如果不是的话你把不要用热保护看看.我是第一次遇到你这种情况?讨论一下
回复
姜振祥
2008年08月21日 12:21:16
4楼
我刚解决这样的问题啊,你的断路器电流选择小了,我建议你选用500A的断路器啊。那样就不会了,因为你的负载属于重型的 断路器选择是1.2~1.5倍。我们按照1.2选择那就是500A了。 :) :) :)
回复
shanshuimeijun
2011年04月01日 18:49:09
5楼
学习了
回复
pg015901
2011年04月03日 21:20:08
6楼
换成630A的 运行起来在说
回复
liqing126
2011年04月04日 13:35:11
7楼
断路器的额度电流选择小了,或者你把限流倍数调小一些看看
回复
heyongminghe
2011年06月04日 13:16:42
8楼
断路器选择小了,在看看负载有没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开