梁钢筋搭接部位.
yyq888
yyq888 Lv.2
2008年05月08日 22:48:23
只看楼主

以前有的施工图在结构总说明中对梁钢筋搭接部位有过如下的论述:梁的上铁接搭部位在跨中的1/3,下铁搭接部位在跨两侧的1/3.可这句话在规范中找不到,规范中只有这句话:搭接位置宜设在受有最小处.有的图纸结构说明没有这方面的解释,下铁监理就不让在两侧1/3处搭接.活不好干哪!

以前有的施工图在结构总说明中对梁钢筋搭接部位有过如下的论述:梁的上铁接搭部位在跨中的1/3,下铁搭接部位在跨两侧的1/3.可这句话在规范中找不到,规范中只有这句话:搭接位置宜设在受有最小处.有的图纸结构说明没有这方面的解释,下铁监理就不让在两侧1/3处搭接.活不好干哪!
免费打赏
icebaby100
2008年05月09日 10:35:21
2楼
下部筋应该在支座处搭接吧!
回复
utreipo
2008年05月11日 16:02:09
3楼
下铁钢筋搭接:非抗震梁两侧1/3跨度内均可;抗震在1/3跨度内,同时满足在箍筋加密区外这个条件,见陈青来有关平法设计与施工的书籍
回复
nzp2005
2008年05月11日 16:12:56
4楼
03G101-1参考
回复
zzm111
2008年05月11日 21:46:14
5楼
梁钢筋搭接部位应该根据国标图集03G101-1的规定确定。
回复
mc95810558
2010年02月05日 14:51:51
6楼
麻烦有能力的大侠帮忙查下在03G101哪页?能力眼力都有限,没看见你们说的03G101上有!

[ 本帖最后由 mc95810558 于 2010-2-5 14:55 编辑 ]