空调压缩机出现的怪现象—请高手指正
lzc2397
lzc2397 Lv.2
2008年05月08日 12:53:34
来自于制冷技术
只看楼主

冷热风型水环热泵(使用侧是风侧),冷量达约3.5kw,所采用的压缩机为三菱的RH174VHAC(单相),在试运转时出现压缩机不启动,控制信号已经输出并且压缩机的接触器已经吸合,但压缩机就是不启动,瞬间电流达到十几安(在标况下的正常电流也就4A),不得以立马关机。刚开始怀疑是压缩机的启动电容有问题,换上一个已使用过的电容重新开机,问依然存在,制冷、制热都反复试过,问题还是没有解决,在最后一次开机时,居然能正常启动了,目前这种机型出现了很多这种情况,请专家给与好的建议。————谢谢

冷热风型水环热泵(使用侧是风侧),冷量达约3.5kw,所采用的压缩机为三菱的RH174VHAC(单相),在试运转时出现压缩机不启动,控制信号已经输出并且压缩机的接触器已经吸合,但压缩机就是不启动,瞬间电流达到十几安(在标况下的正常电流也就4A),不得以立马关机。刚开始怀疑是压缩机的启动电容有问题,换上一个已使用过的电容重新开机,问依然存在,制冷、制热都反复试过,问题还是没有解决,在最后一次开机时,居然能正常启动了,目前这种机型出现了很多这种情况,请专家给与好的建议。————谢谢
个人感觉好像是压缩机堵转。
免费打赏
ysh151628
2008年07月04日 21:50:42
12楼
亲爱的荣昌版主:请问压机热保护装在绕组的那个引线上?压机在绕组短路的情况下,可以运行多长时间?不过我还是非常认同9楼的观点.
回复
ysh151628
2008年07月04日 22:26:32
13楼
如果是老机出现这种情况相当正常,原因主要是压机转子轴套间隙过大,俗称转子扫膛,运行中有周期性响声.往往是时开时停.如果是不能启动,可以用木头垫在压机上,用鎯头适当用力敲打压机机头.或者把冷媒排放一点.
回复
dianhuang
2008年07月06日 23:58:12
14楼
阻转的可能性蛮大的 但是原因何在 ?
1润滑油问题
2润滑油和制冷剂不符
3地理环境 气候问题
4测量的问题
回复