大家好!诚心向大家请教一个偏心柱下条形基础计算的问题,由于现在有些地方建房存在寸土必争的情况下,柱子的外边只有几十公分或是0,当偏心的一边基础尺寸只有几十公分或是0时,这样设计出来的基础安全吗?房子设计用来出租,7.6米跨,长12米,宽8.2米,五层框架结构,7度区,风压7.0,我用广厦12.0算基础用按长向12米方向布置弹性地基梁能通得过,但基础的底板超出房子红线范围,按短向8.2米方向布置钢筋大得吓人!五层高又不敢采用独基往里面移基础,再来加大梁托柱挑的方案,正郁闷中在筑龙网看到如题的资料,由于资料不全只有二页,请大家指点迷津!由于房子布局的前提,想不出更好更省的方案,钻孔桩方案是做好了,但钱花大多,房东说旁边的人都是用半边独基方案也是起五层的,听起来就觉得悬!心理不踏实!特来请教坛子的前辈们!谢谢!
大家好!诚心向大家请教一个偏心柱下条形基础计算的问题,由于现在有些地方建房存在寸土必争的情况下,柱子的外边只有几十公分或是0,当偏心的一边基础尺寸只有几十公分或是0时,这样设计出来的基础安全吗?房子设计用来出租,7.6米跨,长12米,宽8.2米,五层框架结构,7度区,风压7.0,我用广厦12.0算基础用按长向12米方向布置弹性地基梁能通得过,但基础的底板超出房子红线范围,按短向8.2米方向布置钢筋大得吓人!五层高又不敢采用独基往里面移基础,再来加大梁托柱挑的方案,正郁闷中在筑龙网看到如题的资料,由于资料不全只有二页,请大家指点迷津!由于房子布局的前提,想不出更好更省的方案,钻孔桩方案是做好了,但钱花大多,房东说旁边的人都是用半边独基方案也是起五层的,听起来就觉得悬!心理不踏实!特来请教坛子的前辈们!谢谢!
附上资料图片和下载!也请各位前辈有完整的资料发上分享!
2楼
自己坐沙发!
回复
3楼
资料内容介绍:许多建筑物爱场地的限制和从经济上的考虑,常设计为承受偏心力的柱下条形基础,对于这种基础 笔者查瓣众多文献,至今还没有见到系统研究的资料。本文认为在不编心的柱下条形基础计算理论的基础上,增加两方面验算,即整个基础抗倾度验算和基础梁抗扭验算,只要满足这两方面验算,柱下条形基础受偏心力就是可行的。
搞成这样偏心的基础实际上能用在工程设计上吗?我心里没底!欢迎大家讨价!
回复
4楼
看看顶能不能顶出来!
回复
5楼
痛苦中!没人指点迷津!
回复
6楼
为什么没人理我!郁闷!耐心等待中...........!!!
回复
7楼
几天过去了还人没人理我!郁闷!
回复
8楼
按照单个柱下偏心条基当然没法算,你要按照整体考虑,双向布置基础梁 ,想像一下梁板式片筏基础,在板上开洞,OK?另外小住宅搞7.8米跨好像有些大,尤其是私宅。你要是没底 或者不知道如何算 就用片筏基础好了
回复
9楼
谢谢兄弟的指点!想想还是用钻孔桩的基础算了!
回复
10楼
楼主提供的资料是在太好了。。。
非常需要这个。
都找了好久了~~
感谢楼主分享~~~
偶下来好好研究学习一下先~~~~
回复
11楼
楼主提供的资料是在太好了,谢谢指点!太需要这个了!
回复