求助关于s7-200控制的直流调速系统
rickfly
rickfly Lv.2
2008年05月07日 18:55:24
只看楼主

我用S7-200PLC与欧陆590+直流调速器控制130SZ02直流电机实现PID闭环控制,检测环节用的是增量光电编码器,但是在调试中发现以下两个问题:(1)PLC程序中高速计数器选用hsc0,模式9,AB两相正交的计数输入,PLC端接I0.0和I0.1高速计数器不计数,hc0为零。(2)换用模式0,只接A相输入的话就能测到电机转速,不过经过PID自整定调节后输出的转速总是给定转速的一半。将PLC程序原封不动地用于S7-200控制的交流调速系统中后发现以上的两种故障都未出现,调速性能良好。

我用S7-200PLC与欧陆590+直流调速器控制130SZ02直流电机实现PID闭环控制,检测环节用的是增量光电编码器,但是在调试中发现以下两个问题:
(1)PLC程序中高速计数器选用hsc0,模式9,AB两相正交的计数输入,PLC端接I0.0和I0.1高速计数器不计数,hc0为零。
(2)换用模式0,只接A相输入的话就能测到电机转速,不过经过PID自整定调节后输出的转速总是给定转速的一半。

将PLC程序原封不动地用于S7-200控制的交流调速系统中后发现以上的两种故障都未出现,调速性能良好。
请高人指点。