风机盘管进水到底加不加过滤器
djs780402
djs780402 Lv.4
2008年05月07日 11:30:52
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管的进水端到底用不用加过滤器,如果每台风盘不加过滤器,在每个楼层的进水管处加行不行呢

风机盘管的进水端到底用不用加过滤器,如果每台风盘不加过滤器,在每个楼层的进水管处加行不行呢
免费打赏
qxcqumin2005
2008年05月07日 15:51:09
2楼
加上好一点?
回复
helloking2008
2008年05月07日 22:31:20
3楼
我个人认为没有必要加,因为在水泵或者机组前都加了过滤器的,到末端就没有必要再加了否则就重复了
回复
qxcqumin2005
2008年05月08日 12:50:28
4楼
过滤器是保护设备的,好好想一下系统循环管在开始试运行时管道内的垃圾会不会进到设备,如果进不了设备.那就不必加了,如果要进到设备,就要加的,个人认为,不一定是真理
回复
wangqian01
2008年05月08日 14:49:52
5楼
加了对末端设备可以起到保护作用,最好还是加的
回复

相关推荐

APP内打开