2楼
1、表坏;2、线接错;3、没电!
回复
3楼
就是吗!除了这几个原因也没有其他的了.
回复
4楼
补充,表装歪了
回复
5楼
楼主一个帖子到处发,呵呵
回复
6楼
还有一个可能,是没有负载。电表一定不会转了呀。
回复
7楼
选择量程不对的话 比如表大负载小 也会不转
回复
8楼
还有一个原因,就是接线盒的短接片没有调好,等于电流互感器在没经过电表时就把电流给短接了,所以表没转。如果有电流接入电表的话,电表在没有负载时也会转的。这是我在一个工地上所碰到的情况。
回复
9楼
负载与电表没有构成回路吧
回复
10楼
呵呵,电能表不转的原因太多了,具体原因得现场才好分析,建议你检查这几个方面:
一、供电线路
1、电流线路接线是否可靠
2、电压回路接线是否可靠
二、电能表
1、电压接线片是否连接
2、电压线圈是否完好
3、电流线圈是否完好
4、转盘是否卡盘
5、上下轴承是否灵活
6、电流、电压线圈与端纽盒的连接是否完好
回复