计算按弹性板计算,中梁刚度放大系数还有用吗?
jxx168
jxx168 Lv.3
2008年05月06日 12:53:27
来自于PKPM
只看楼主

在STAWE技术手册上,说明PKPM会自动搜索梁周边板,并且说明只有刚性板才考虑梁刚度放大,其他情况不考虑。但是我在计算中发现,虽然梁的配筋不会受此放大系数影响,但是柱的配筋还是会受此系数影响,不知大家有没有遇到此问题,更想知道PKPM到底是怎样进行计算的。希望各位大虾帮忙解决一下。

2008年05月06日 14:12:50
2楼
各位大虾快出来奥
回复
scarborough
2008年05月07日 08:54:58
3楼
看你用什么弹性楼板了,3 6 or membrane?
回复
jxx168
2008年05月07日 09:59:42
4楼
按手册说的,不管用哪个弹性板,梁刚度放大系数都不应该起作用的,也就是说不管此系数填多少,都不应该对后边的配筋有影响,但是我发现对柱子的影响还是蛮大的。
回复
zlqllm
2011年12月01日 18:02:12
5楼
1111111111111111111
回复
xutaomingbai
2018年05月19日 17:58:17
6楼

我刚刚对比模型,用弹弹性板刚度放大系数起作用了,配筋不一样

回复
隐为者
2018年05月23日 08:34:21
7楼

不错不错,多谢了

回复