与剪力墙相连的柱子配筋为啥有时候为0呢
architecture211
2008年05月06日 12:43:57
只看楼主

在框剪结构里面,与剪力墙相连的柱子有时候柱子配筋显示为0,而有些却不为0,对于为0的柱子纵筋怎么配呢?按构造配吗?配筋率控制在多少呢

在框剪结构里面,与剪力墙相连的柱子有时候柱子配筋显示为0,而有些却不为0,对于为0的柱子纵筋怎么配呢?按构造配吗?配筋率控制在多少呢
免费打赏
luorq08
2008年05月08日 21:36:23
2楼
0的按构造配,不为0的按构造和计算结果的最大值配筋!
回复
jxkyaya
2008年05月12日 14:58:26
3楼
那结素边缘构件配筋应另加面积么?
回复
liujian11
2008年05月16日 00:42:30
4楼
为零的柱子按构造配,就是按最小配筋率我觉得就可以了