学校供热不好,怎样解决好
twyhn
twyhn Lv.3
2008年05月06日 10:06:15
来自于采暖供热
只看楼主

三千五百平米四层局部五层教学楼,采用单管垂直上供下回供暖,分两区,一区为两千平米,主管DN70。二区为一千五百平米,主管DN50,总进户管DN80,采用散热器供暖,楼内平均温度12度,整体不热什么原因?如何解决?是流量小吗

三千五百平米四层局部五层教学楼,采用单管垂直上供下回供暖,分两区,一区为两千平米,主管DN70。二区为一千五百平米,主管DN50,总进户管DN80,采用散热器供暖,楼内平均温度12度,整体不热什么原因?如何解决?是流量小吗
免费打赏
f_jg2003
2008年05月06日 12:00:10
2楼
供热供水温度能达到多少度?不会达到90度还不热吧。
回复
xuehong11
2008年05月06日 19:40:50
3楼
学校是否在管网的末端,由于热网的水平失调造成水量不足,还有检查热力入口有无堵塞情况,造成水量不足
回复
hyypw
2008年05月07日 00:11:12
4楼
热源是什么?
回复
twyhn
2008年05月07日 08:17:03
5楼
谢谢
回复
yanlufeng
2008年05月07日 20:37:55
6楼
先测试供水温度,如低于70度就不行.

再测量进水流量,如不够,检查那里堵赛了,立即疏通.进户管DN80,主管DN70,主管DN50都要查!回水管也要查!

如果都没问题,就是供暖的干线问题,找供暖方.
回复
pxhua21
2008年05月08日 00:35:13
7楼
我有一点意见,请问是不是供暖时没有放气?如果放气了我觉得就是主干管哪儿有堵的地方!不然不会出现这么严重的情况!
回复
zhiqiangge000
2008年05月08日 13:24:40
8楼
自己在买个电加热,呵呵
回复
admiate
2008年05月09日 15:20:21
9楼
我的解决好,QQ574385475
回复
wlp2008
2008年05月09日 22:13:31
10楼
最好先测试一下水温度,如果温度低于65度,应该是热源的问题,如果的入口温度没有问题,则应检查管路系统,看看是否存在卡脖子现象发生(阀门有问题? 管子内部有东西堵塞?....)
回复
bmw262262
2008年05月20日 17:09:53
11楼
问题较复杂,你得把概况说清楚
回复

相关推荐

APP内打开