这么装对不?
nathanssyli
2005年03月04日 02:38:02
来自于企业招聘
只看楼主

第一个问题 : 水表这样接对不?水泵出水口---->水表----->逆止阀----->闸阀----->水塔第二个问题 :必须装水表怎么办上面那个接法 ,出现的问题是 ,水表老被水锤打坏 ,怎么解决这个问题?

第一个问题 : 水表这样接对不?
水泵出水口---->水表----->逆止阀----->闸阀----->水塔

第二个问题 :必须装水表怎么办
上面那个接法 ,出现的问题是 ,水表老被水锤打坏 ,怎么解决这个问题?


免费打赏
he83
2005年03月04日 12:09:23
2楼
水表往后装。。。。
回复
kingjojo
2005年03月05日 14:16:53
3楼
往后一点可以不? 试试也许会更好
回复
lhx1108
2005年05月07日 10:30:30
4楼
水泵出水口---->逆止阀----->闸阀----->水表----->水塔
回复
chen-pei-feng
2005年05月21日 10:19:56
5楼
4楼的兄弟说得对,这种安装方法可以保护水表,因为水锤最严重的地方在水泵的出口逆止阀,4楼的安装中,逆止阀也可以用水力控制阀代替,效果更好,但造价要高一些。