请教一下,框剪结构框架柱按单偏压还是双偏压计算
davyzhang6509
2008年05月05日 17:05:22
只看楼主

现在在做一个工程,16层的框剪结构。原来柱子是按双偏心受压计算的,柱截面需要很大(1m x 1m)。后来检查,将柱子改为按单偏心受压计算时,轴压比降低了好多,大约降了1/3。请问这样正常吗?计算时是否应该按单偏心受压计算?多谢!

现在在做一个工程,16层的框剪结构。原来柱子是按双偏心受压计算的,柱截面需要很大(1m x 1m)。后来检查,将柱子改为按单偏心受压计算时,轴压比降低了好多,大约降了1/3。
请问这样正常吗?计算时是否应该按单偏心受压计算?多谢!
免费打赏
s11w77
2010年04月07日 11:29:32
22楼



回复
weiliu1977
2010年04月08日 11:43:39
23楼
学习
回复
sy001young
2010年04月29日 23:03:02
24楼
我做毕业设计时,老师说本该要按双偏压计算的,但我们只做一片框架的计算,就让我们按单偏压计算了。
所以,我觉得应该是按双偏压计算。
回复
szsjl
2010年04月29日 23:50:13
25楼
以前我们做法是:角柱应该按照双偏压计算,其他的柱子单偏压计算,双偏压校核。
角柱在SATWE特殊构件里面定义后程序自动按照双偏压计算!

可是现在有了审图的:他们提出均要按双偏压计算,我们也没有办法!只能照办!
         不然每次都提这个问题。跟他们沟通过N次也没有说服他们。
回复
risan
2010年05月09日 19:02:51
26楼
单偏计算,双偏校核
回复
chenyihan1314
2010年05月10日 16:43:25
27楼
问过pkpm开发部的人,说是按单偏压计算,角柱计算是点角柱(它就会按双偏压计算)
回复
a908341404
2010年05月23日 22:08:24
28楼
问过pkpm开发部的人,说是按单偏压计算,角柱计算是点角柱(它就会按双偏压计算)
回复
pxlxj19710107
2010年05月24日 08:34:45
29楼
角柱应该按照双偏压计算,其他的柱子单偏压计算,双偏压校核。
角柱在SATWE特殊构件里面定义后程序自动按照双偏压计算!
回复
shy...wolf
2010年05月24日 13:32:13
30楼
我跟LZ一起学习了
回复
liunh-01
2010年06月10日 01:50:10
31楼
一般都是采用单偏压计算,角柱采用双偏压复核
回复

相关推荐

APP内打开