本人最近作了一项工程,一所学校的雨、污水管道设计,但现在施工遇到了一个大问题,那学校场地都是由一些鱼塘填的,因此,淤泥很厚,设计管底以下有0.5~1.0米的淤泥,怎么处理基础呀,要是把淤泥全挖了换填土,量太大,施工难度也大,甲方不太同意,不知道各位搞施工的有什么经验与小弟分享一下
本人最近作了一项工程,一所学校的雨、污水管道设计,但现在施工遇到了一个大问题,那学校场地都是由一些鱼塘填的,因此,淤泥很厚,设计管底以下有0.5~1.0米的淤泥,怎么处理基础呀,要是把淤泥全挖了换填土,量太大,施工难度也大,甲方不太同意,不知道各位搞施工的有什么经验与小弟分享一下
12楼
施工时注意放坡!!!!以防周围的泥土塌陷
回复
13楼
如果确定底下就只有一米左右的淤泥应尽量清泥换泥
甲方不同意的话也应有足够的理由
毕竟这是个长期的工程
回复
14楼
可以打松木桩~~~塘不多的话就用抛石换填填下算了,甲方有什么可不乐意,否则工程有质量问题了,他们还不是要头大
回复
15楼
同意二楼观点!!
回复
16楼
同意二楼观点!!
回复
17楼
同意三楼的施工方案!
不过,开挖放一定坡度.
回复
18楼
同意13楼的观点,毕竟淤泥不是太深换土既经济又方便。抛石用在塘、河等较深的地方。
回复
19楼
很感谢大家的回答,监理建议采用抛石挤淤的方法,我咨询了我们院一个搞结构的老专家
他觉得应该可以,我就同意了
正好甲方、施工单位都没找我签字,我想以后遇到这种情况还是应该将淤泥清除了 再换土,我后来看了市政设计院作的 他们都要求换土
回复
20楼
只有不到1M厚的淤泥,可以用松木桩或压点预制方桩,随便搞定,我这下边是十几米厚的淤泥。
回复
21楼
就是啊,以后沉了怎么办??
回复