一个工程.地下二层.配电室在地下一层.想做成配电柜上进上出线走桥架的方式.请问高手们这样的话.配电柜是不是最好做成柜深1000的大小呢(一般的柜800). (还有别的要注意的吗? 谢谢各位高手了)
一个工程.地下二层.配电室在地下一层.想做成配电柜上进上出线走桥架的方式.请问高手们这样的话.配电柜是不是最好做成柜深1000的大小呢(一般的柜800). (还有别的要注意的吗? 谢谢各位高手了)
2楼
是的
回复
3楼
柜上净空也要注意
回复
4楼
一般4.2M够了吗?
回复
5楼
1.如果是电缆桥架,那就是采用电缆连接的上进上出,一般有2种做法:一是在柜顶开长型方孔,用绝缘板封住,板上按需要配电缆进出线孔。二是在柜顶板上直接开进出线的敲落孔。
2.如果是母线桥架,那就是采用母排连接的上进上出,只要在柜顶板上开长型方孔就行。
回复
6楼
柜深800、1000都可以,1000深最好,空间大。
回复
7楼
一般4.2M够了吗?
回复
8楼
我算了一下不知对不对.2200(柜高)+500(母线槽)+500(上面走桥架)=3200+700的梁=3900 我向建筑要了4.2M的高度可以了吧?
回复
9楼
对 应该是800就可以 当然如果空间允许,做成1000的更宽裕
回复
10楼
对柜子型号有要求吗?MNS,GCS都行吗?
回复
11楼
libiao108 发表于 2008-5-8 14:10 1.如果是电缆桥架,那就是采用电缆连接的上进上出,一般有2种做法:一是在柜顶开长型方孔,用绝缘板封住,板 …一般在柜顶什么位置开孔呢,孔要开多大?
回复