1、我单位施工的工程,做资料时有个电力电缆的试验,其中有电缆的直流耐压和泄露电流项的填写,请问如何做这个试验啊?要用什么设备,还有施工单位需要做这个试验吗?2、甲方要要求高压电缆和高压柜、变压器也要我们来检测。这合理吗?不都是由电业部门来做高压的吗?
1、我单位施工的工程,做资料时有个电力电缆的试验,其中有电缆的直流耐压和泄露电流项的填写,请问如何做这个试验啊?要用什么设备,还有施工单位需要做这个试验吗?
2、甲方要要求高压电缆和高压柜、变压器也要我们来检测。这合理吗?不都是由电业部门来做高压的吗?
2楼
规范规定:若甲方或监理对施工方所采购施工材料,提出意义的,可抽样检测,你可以问问他们具体什么要求,安他们的要求半旧行了,没什么的,应该的,呵呵
回复
3楼
规范规定:若甲方或监理对施工方所采购施工材料,提出意义的,可抽样检测,你可以问问他们具体什么要求,安他们的要求半旧行了,没什么的,应该的,呵呵
回复
4楼
高压开关柜、变压器、电缆都应该做直流泄漏试验,施工单位无能力做时,可委托电力部门做。
回复
5楼
要做,不过你们没设备的话可委托电力部门做,或者找其他电力部门叫你们找的公司(够那个等级的有承试n级)资格做。一般承试三级可以做10kV及其一下等级的了!!
回复
6楼
我们高压的就请供电局的朋友来搞,低压的用500V电阻表自己摇一下就可以。高压的主要没有那些检测设备,如果有,当然自己也能做,但问题没有“红圈圈”盖。也难的。
回复
7楼
谢谢各位朋友
回复
8楼
没资质供电局是不会承认的。我们这边必须有试验报告才能给你送电。当然了,必须是合格的。^_^
回复