双电源自动切换开关ATS问题
lilin1017@co163
2008年05月04日 17:44:46
只看楼主

公司的双电源自动切换开关ATS带发电机启动,有一点不明白,请高手解答!公司的资料已丢失,我从网上查资料,发现ATS有好多种,ABB的ATS要带一台UPS提供控制电源,其它公司有的要把发电机蓄电池24伏电源送到ATS,有的不需要!停电后ATS内有一触点闭合,启动发电机,没有电源怎么闭合继电器触点?我不明白当主电源停电时,发电机还没有启动,ATS控制电源没有,怎么工作?难道继电器触点断电闭合,有控制电源断开?

公司的双电源自动切换开关ATS带发电机启动,有一点不明白,请高手解答!
公司的资料已丢失,我从网上查资料,发现ATS有好多种,ABB的ATS要带一台UPS提供控制电源,
其它公司有的要把发电机蓄电池24伏电源送到ATS,有的不需要!
停电后ATS内有一触点闭合,启动发电机,没有电源怎么闭合继电器触点?
我不明白当主电源停电时,发电机还没有启动,ATS控制电源没有,怎么工作?
难道继电器触点断电闭合,有控制电源断开?
请高手解答!
免费打赏
hanqiangding@co163
2008年05月04日 17:57:26
2楼
我也想知道
通常都是不需要电源吧
回复
黑铁匠
2013年03月10日 06:55:24
3楼
1、发电机启动前,ATS不切换也是没有关系的啊,15秒启动后ATS自动切换也是符合规范的。
2、我也有疑问:只是控制回路的电源,如果没有UpS的话,是否也是需要引自2路电源?
或者是带有储能机构,就一路电源就可以妈祖切换到要求?
回复
yzudxxyj
2013年03月10日 09:38:00
4楼
其实简单的,ATS是利用一个继电器常闭的触点作为发电机启动信号(一般发电机启动信号就是检测到回路通),当不论是市电还是发电机有电时,ATS控制器中都得电,则该常闭点是断开的。其实你看看发电机及ATS线路图就什么都明白了,简答的
回复
fangbao123
2014年03月31日 10:31:52
5楼
:victory::victory::victory:
回复
lsc19590714
2014年05月11日 11:37:44
6楼
双电源转换开关有多种型式、功能。首先说有市网双电源转换的,有市网加发电机组双电转换的。有自动转换的,有人工手动转换的。但无论哪种型式,必须要保证人身及设备安全。有电气与机械双重互锁关系。说到你的市电网与发电机组的双电源自动转换器,第一点,要有用自投自复型转换开关。流程是:正常时市网供电,如果市网停电,市网电源总开关应自动分断,ABCN线路全部断开。发电机组接到启动信号后,自动启动马达,自动调油门,待发电机转速达到1500转/分钟时,电压到400V交流,50HZ时,发电机组的电源总开关会自动或人工手动合闸送电。待市电网恢复电源时,发电机组会接收到信号指令,先分断发电机组的电源总开关。发动机收油门逐步减速直至停车。与此同时,市网电源总开关接到机组总开关己经分闸信号后,市电总开关会自动或人工手动合闸送电。至此全过程结束。恢复正常,但重要一点是全过程的倒闸顺序是受PLC编程器控制的,必须保证安全可靠。