关于《地基基础》规范中基础底板配筋的疑问!
userguo689
userguo689 Lv.2
2008年05月03日 16:44:20
来自于地基基础
只看楼主

规范中该条只给出了基础底板的受弯计算公式,并未给出配筋计算公式,配筋是否按《砼规》7.2中正截面受弯AS=M/rsFy*h0计算呢?有的教科书相关参考书中给出了啊AS=M/(0.9H0*Fy)的简化计算式,但在规范中并未找到出处,对此甚是疑惑!请高人指点一二!

规范中该条只给出了基础底板的受弯计算公式,并未给出配筋计算公式,配筋是否按《砼规》7.2中正截面受弯AS=M/rsFy*h0计算呢?有的教科书相关参考书中给出了啊AS=M/(0.9H0*Fy)的简化计算式,但在规范中并未找到出处,对此甚是疑惑!请高人指点一二!

免费打赏
whz8874472211
2008年06月20日 10:05:43
2楼
地震基本常识
地震的基本常识
  1、什么是地震
  地震一般是地壳的天然震动,同台风、暴雨、洪水、雷电等一样,是一种自然现象。
  全球每年发生地震约500万次,其中能感觉到的有5万多次,能造成破坏性的5级以上的地震约1000次,而7级以上有可能造成巨大灾害的地震约几十次。
  2、震级与烈度
  地震的大小通常用震级表示,它是根据地震仪记录的地面地动位移,按一定的物理——数学公式计算出来的。也就是说震级是地震强度大小的度量,它与地震所释放的能量有关。一个6级地震释放的地震波能量相当于第二次世界大战美国在日本广岛投下的原子弹的能量。震级每差1.0级,能量相差(1.5)10倍,即大约32倍;相差2.0级,能量相差约1000倍。小于2.5级的地震,人们一般不易感觉到,称为小震或微震;2.5—5.0级的地震,震中附近的人会不同程度的感觉,称有感地震;大于5.0级的地震,会造成建筑物不同程度的损坏,称破坏性地震。
  地震发生后,地震波传播到地面,会给地面各种物体造成不同的破坏现象。通常把地震对地面所造成的破坏性或影响的程度叫烈度,它由物体的反应、房屋建筑物的破坏和地形地貌改观等宏观现象来判定。许多国家采用地面运动加速度值来表示地震烈度,一般在设定的不同地点安装加速度仪,直接记录当地的地面运动参数。地震烈度的大小,受地震大小、震源深浅、离震中远近、当地工程地震地质条件等因素的影响。因此,一次地震,震级只有一个,但烈度却是根据各地遭受破坏的程度和人为感觉的不同而不同。我国目前使用的地震烈度共分为12度,6度以上才会造成破坏。1976年唐山7.6级大地震,极震区烈度达11—12度,北京、天津烈度则为6—7度。
  3、中国地震烈度表
  注:本烈度表于1999年4月26日发布,于1999年11月1日起实施。(1)用本标准评定烈度时,I度~V度以地面上人的感觉及其他震害现象为主;Ⅵ度~Ⅹ度以房屋震害和其他震害现象综合考虑为主,人的感觉仅供参考;Ⅺ度~Ⅻ度以地表震害现象为主。(2)在高楼上人的感觉要比地面上室内人的感觉明显,应适当降低评定值。
  4、如何判定远、近震
  俗语说:“小震不用跑,大震跑不了。”如果发生地震,关键是要有清醒的头脑,镇定自若,先分析是远震还是近震。近震常以上下颠簸开始,然后才左右摇摆。远震很少有上下颠簸感觉,都以左右摇摆为主,而且地声脆,震动小。一般远震不必外逃,因为这种地震比较轻,对人身安全不会造成威胁。
  5、地震次生灾害
  地震次生灾害一般是指地震强烈震动后,以震动的破坏后果为导因而引起的一系列其他灾害。
  地震次生灾害的种类很多。主要有:火灾、毒气污染、细菌污染、放射性污染、滑波和泥石流、水灾;冬天发生的地震容易引起冻灾;夏天发生的地震,由于人畜尸体来不及处理及环境条件的恶化,可引起“环境污染”和瘟疫流行;另外,震时有的人跳楼,公共场所的群众蜂拥外逃可造成称为“盲目避震”的摔、挤、踩等伤亡;大地震后或地震谣传或误传之后,由于恐震心理,还可出现不分时间、地区“盲目搭建防震棚”灾害;随着生产力的发展,一些新的次生灾害可能出现,如高层建筑玻璃损坏造成的“玻璃雨”灾害;信息储存系统破坏引起的称为“记忆毁灭”灾害等。
  6、我国地震预报如何发布?
  根据1998年12月17日发布施行的《地震预报管理条例》规定,国家对地震预报实行统一发布制度。
  全国性的地震长期预报和地震中期预报,由国务院发布。
  省、自治区、直辖市行政区域内的地震长期预报、地震中期预报、地震短期预报和临震预报,由省、自治区、直辖市人民政府发布。
  新闻媒体刊登或者播发地震预报消息,必须依照本条例的规定,以国务院或者省、自治区、直辖市人民政府发布的地震预报为准。
  已经发布地震短期预报的地区,如果发现明显临震异常,在紧急情况下,当地市、县人民政府可以发布48小时之内的临震预报,并同时向省、自治区、直辖市人民政府及其负责管理地震工作的机构和国务院地震工作主管部门报告。
  
回复
hetozju
2008年06月20日 10:41:28
3楼
rs一般都比0.9大的,后面的公式我一般都用于估算
回复
whz8874472211
2008年06月22日 14:03:55
4楼
为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
回复
lypnjtu
2008年06月22日 21:22:33
5楼
大家计算底板配筋率时是按全截面还是一阶?
回复
howlaiwo2008
2008年06月23日 14:07:06
6楼
一般配筋时,我们取柱根处的内力设计值,配筋计算时关于截面高度我们取的是基础的有效高度h0,所以配筋率自然是按基础的全截面,不是一阶。要是存在这个问题的话,那锥形基础怎么算?