加压风口的计算
rwa
rwa Lv.2
2008年05月03日 14:26:10
来自于通风排烟
只看楼主

消防电梯前室的加压风口是按总风量除以3计算,楼梯间则按总风量除以总共风口个数计算。请问是这样计算吗?

消防电梯前室的加压风口是按总风量除以3计算,楼梯间则按总风量除以总共风口个数计算。
请问是这样计算吗?
免费打赏
huanglunjie
2008年05月07日 23:20:19
2楼
请问2楼。风口不是每个楼梯间都要设置一个的吗
回复
andiry
2008年05月09日 09:45:52
3楼

不是 没2到3层设置一个
回复
二虎
2008年05月09日 13:24:43
4楼
楼梯间是每2-3层设一个,前室是每层设
回复
rwa
2008年05月13日 10:37:00
5楼
那加入两个楼层18和16都为20层一下。如果前室门窗系数等都是一样的,那按照计算公式的画算出的风量应该也是一样
是这样把