为什么电度表会反转?
yuanhui.1306390
2008年04月30日 22:56:12
只看楼主

为什么电度表会反转?是不是电流互感器的线接错了呢

为什么电度表会反转?是不是电流互感器的线接错了呢
免费打赏
lingxuct
2008年05月01日 09:20:02
2楼
新装电度表倒走,可能性最大的是接错线,三相有功电度表接线,应A相电压与电流相对应,且电流极性也要正确,B、C二相也一样。
回复
hou48411
2008年05月01日 15:48:51
3楼

对照表盖的图仔细检查一下接线是否有误。
回复
zfwkkgzjs
2008年05月01日 21:22:34
4楼
但是我遇到过这样的问题:线路完全没有错误,但是无功表还是反转,有功正转,是新柜,无法,无功表上的线路就接反来使用.因为使用的元件都是中国人民的,会不会是元件里面就接反了线呢?
回复
dz5688
2008年05月02日 23:19:11
5楼
感应式有功电能表是用户端计量有功电能的表计,一般情况下,电能表不应倒转。

可是,在春节期间,本局有一条水泥厂直供线路有功电能表却倒转,分析原因怀疑是水泥厂的电容器过补偿引起的。的确,将水泥厂的电容器停运后,电能表就不倒转了。可是,当时有好几条线路都是过补偿,无功电能表倒转,而有功电能表并不倒转,惟独这条线路有功电能表倒转。为什么会这样呢?问题就出在水泥厂的补偿电容器上。

这家水泥厂正常负荷4000kW,且是感性负荷(大型电动机),水泥厂的补偿电容器在正常生产时能使cosφ=1。春节期间生产停止后,有功负荷几乎为零(只有很小量的生活用电),而补偿电容器未退运,这时,线路的容性负荷远大于其它负荷,线路可近似看成是纯容性电路。

当三相电压对称,三相电容量相等时,向量UA、UB、UC大小相等,相位互差120°;向量IAB、IBC、ICA大小相等,相位互差120°;则IA=IAB-ICA,因是纯容性电路,电流超前电压90°,所以IA与UA的相角差应等于90°。但是,若补偿电容器因某种原因(如个别电容器损坏未投或电容值降低),致使三相电容量不等,即三相不对称,会造成IAB、IBC、ICA不对称。若ICA较小,即IAB>ICA。则由三角形内角与边的关系知,而UA与IA的相角差,会大于90°,即cosφ<0,故p=UIcosφ<0,该相电能表就会倒转。若中性点位移,UA、UB、UC不对称,则更易引起倒转。

上述情况下若用三只单相电能表来计量,会出现一只表倒转,另两只表微动的情形;若用一只三相电能表来计量,因一相元件倒转,另两相元件微动,故三相电能表倒转。若三相电容量相等,三相电容对称,即使出现过补偿,因上述情况下会发生,电压与电流的相角差φ不会大于90°,cosφ不会小于零,所以虽然无功电能表倒转而有功电能表不倒转。春节期间水泥厂直供线路有功电能表倒转就是因为补偿电容器不对称引起的。

值得提醒的是,水泥厂正常生产时,因有功负荷很大,即线路的电阻值很大,就不能再把其看成是纯容性电路,上面所分析的情况不会出现,故有功电能表的计量几乎不受影响。
回复
zfwkkgzjs
2008年05月03日 19:42:44
6楼
这个问题值得注意了,电容不对称补偿会引起有功电表反转,这个问题还是第一次见过.顶
回复
w.binn
2008年05月03日 22:09:13
7楼
相序反了!
过补偿!
回复
zhangjh_xj
2008年05月05日 01:16:29
8楼
正确
回复
yswz777888999
2008年05月05日 10:10:32
9楼
我们这里有用户利用这手段偷电。真是高手!
回复
dyruida
2009年08月04日 22:39:06
10楼
配电流互感器的电表反转的情况补充两种:1电流互感器机型接反或电缆穿反2电压与电流不同相
回复
r706684087
2009年08月06日 11:27:25
11楼
有功互感式电度表反转一般的情况就是:1.互感器到电表的线接错,2.穿过互感器的电流方向反了,也就是说经过互感器的电流方向必需得从互感器的正面(P1)进(P2)出。
回复