关于变压器的绕温和油温
hellogpgc
hellogpgc Lv.2
2008年04月30日 20:57:39
来自于变压器
只看楼主

在后台机上观察,有些变压器是油温高于绕温,有些绕温高于油温。老师傅说是正常误差,探头不准。以前读书的时候老师说绕温肯定高于油温。但是究竟什么范围内的温度差才算异常,究竟油温高还是应该绕温高,查了相关规程都没有答案。请教各位

在后台机上观察,有些变压器是油温高于绕温,有些绕温高于油温。老师傅说是正常误差,探头不准。以前读书的时候老师说绕温肯定高于油温。但是究竟什么范围内的温度差才算异常,究竟油温高还是应该绕温高,查了相关规程都没有答案。请教各位
免费打赏
hou48411
2008年05月02日 22:45:00
2楼

“究竟油温高还是应该绕温高”。发热源是组。
回复
huahua732
2008年05月03日 16:56:52
3楼
当然是绕组温度高于油温
回复
hellogpgc
2008年05月03日 19:18:37
4楼
但是大部分的后台显示主变都是显示绕温低于油温10度左右。
回复
951151
2008年05月08日 14:19:44
5楼
绕组平均温度高于平均油温是肯定的,因为绕组是主要热源。有资料说绕组表面温度比油温高绕组温升的20~30%左右。

大型变压器绕组是没有测点的,电压那么高不可能装测点,装了也引不出来。绕组温度都是通过上层油温加K间接得到的,K是变压器电流平方的函数,具体怎么算我也不知道。

如果绕组温度确实比油温低,估计是铁芯多点接地了,这个比较麻烦,做油色谱分析看看吧。
回复