主机压缩机排气压力高怎么解决
jorencn
jorencn Lv.2
2005年03月02日 16:12:44
来自于中央空调
只看楼主

各位高手: 小弟现遇到一问题还请各位高手解决。一项目用的是“顿汉布什”立式全封闭水冷冷水机,运行三年。经常出现排气压力过高。小弟愚见:冷却塔选小了,冷却水量不足。具体症状如下:其系统是两台主机,一用一备。三台冷却泵,三台冷冻泵。两台塔并联供一台主机,平时主机一开一停。当开一台冷却水泵时,排气压力高,机组运行不正常。当开两台水泵时,运行正常。小弟判断是冷却水流量不足造成。还请各位高手指点。谢谢。附冷却系统草图,请高手指点。

各位高手:
小弟现遇到一问题还请各位高手解决。0fc1106c1f27fba0a608.rar
35.9 KB
立即下载
免费打赏
lijd
2005年09月25日 11:29:08
12楼
你就开两台泵嘛,本来的设计也是两用一备的啊
平时主机一开一停,你也可以关掉那台没开的主机的冷却水啊
还不行吗?是该洗洗冷凝器了