各位高手: 小弟现遇到一问题还请各位高手解决。一项目用的是“顿汉布什”立式全封闭水冷冷水机,运行三年。经常出现排气压力过高。小弟愚见:冷却塔选小了,冷却水量不足。具体症状如下:其系统是两台主机,一用一备。三台冷却泵,三台冷冻泵。两台塔并联供一台主机,平时主机一开一停。当开一台冷却水泵时,排气压力高,机组运行不正常。当开两台水泵时,运行正常。小弟判断是冷却水流量不足造成。还请各位高手指点。谢谢。附冷却系统草图,请高手指点。
各位高手:
小弟现遇到一问题还请各位高手解决。明显是冷却水的水量不合适,但是深层次的问题是
单台泵的水量选用不合理,如果单台泵容量选用合适的话,
开一台泵也应该可以!!
回复
4楼
或者单台水泵运行“水温足够低“也应该可以,
但是一般来讲水量不可能 ”非常低“!
如果运行时排气压力过高,你应该考虑运行两台泵,(不知你们的泵是否变频调
速),来增加冷却水的流量!
回复
5楼
当地的湿球温度对冷却塔的实际散热也会有影响,不是样本中的标况要进行修正!
回复
6楼
感谢各位高手的指点.现在的问题是:系统已运行了3年.塔的位置有限.不能改造或增加新塔.而水泵又是单极单吸泵.各位高手有何妙计整改.小弟先谢了
回复
7楼
冷却塔是将冷凝器散热同空气进行交换,机组正常运行时带走的热量是一定的,在流量不足时,只能通过增大冷却水供回水温差实现.对冷却塔而言就是更换冷却塔的填料,增加填料的高度,甚至可以增加冷却塔的高度(有限),风机加大,布水器喷头形式改变.不过热交换达到设备的换热效率和室外空气湿球温度的换热温差就没有更多效果,最好向冷却塔厂家咨询一下.
如果冷却塔的散热是足够的,要考虑改变水泵流量特性曲线,比如叶轮的切割等方法达到所需的流量.
回复
8楼
那你就开两台泵嘛,本来的设计也是两用一备的啊
平时主机一开一停,你也可以关掉那台没开的主机的冷却水啊
还不行吗?是该洗洗冷凝器了
回复
9楼
谢谢楼主的好东西哦,小弟拿来真的收益非浅了,在此谢谢了
回复
10楼
还有问题是: 那个设计是把两台塔串在一起为一台主机供冷水的,在冷却水管路上,还存在"几"字形的爬坡管段.或许是是对流量影响的原因之一吧!强各位大侠指点
回复
11楼
楼主,你很聪明,一下就看到了问题的结症,冷负荷是个变量,是随环境温度的变化而变化,建议你把水泵改变频,这样可以节能。
回复