我在一个工地施工,我们的总开关是63A的,大厦的也是63的,但是出现跳闸情况,但是老是大厦的跳闸,我很郁闷,大厦说如果在跳就给我们断电了。请大家帮忙。是开关灵敏度的问题吗?我想让我的开关跳闸大厦的不跳

我在一个工地施工,我们的总开关是63A的,大厦的也是63的,但是出现跳闸情况,但是老是大厦的跳闸,我很郁闷,大厦说如果在跳就给我们断电了。请大家帮忙。是开关灵敏度的问题吗?我想让我的开关跳闸大厦的不跳
免费打赏
lingxuct
2008年04月30日 10:32:01
2楼
同样规格的开关,串接(一个电源端,一个负荷侧)后一个跳,一个不跳,除了接线端子发热引发开关跳外,就是灵敏度的问题,想让负荷端开关跳在电源侧开关的前面,调整两开关的设定值。
回复
bjlyca6
2008年04月30日 13:56:48
3楼



可以说的更详细一些吗?
回复
archarch
2008年04月30日 14:23:53
4楼
同样型号同样容量的开关也有差异,串联状态下但只会跳一个,建议调小工地的总开关.
回复
lingxuct
2008年04月30日 14:36:13
5楼
楼上朋友说的很对!

开关跳闸要看跳闸的原因,不是说调得不让跳就行了,真有故障必须会跳。
一楼说同样大开关,负载侧不跳,电源侧跳,负载侧开关以上如有故障,这样跳是对的。
如果是负载侧开关以下故障,跳电源侧开关,负载侧没跳,首先要检查负载侧开关是否失灵。如果开关都正常,要看电源侧开关的设定值是否过小,一般应该把电源侧开关设置稍比负载侧开关大一点(哪怕大10A也好),或把延时调得大一点(大0.5秒)。
回复
ljs1399
2008年05月03日 11:41:31
6楼
开关定值问题..一般开关选择时总开关比分开关大一个级别或1.5倍.