单位照明电压太高,经常有240V以上,想串联个二极管降压,不知道选什么型号二极管好,请教下各位
单位照明电压太高,经常有240V以上,想串联个二极管降压,不知道选什么型号二极管好,请教下各位
2楼
每个灯泡串联一只1N4007。
回复
3楼
首先要明白串个二极管的作用,串个二极管起不到降压作用,而是降低了流过灯泡的平均电流,实际上是处于半波工作状态.
回复
4楼
条件是:
灯泡功率小于40W,以免烧二极管。
3楼朋友说的对,灯泡处于半波工作状态,同样的灯泡,其功率降低一半,亮度会降低很多。
回复
5楼
明白了,谢谢各位,再请教下节能灯是否也可以穿二极管?
回复
6楼
串二管不是个好的办法,首先,要找到电压偏高的原因。鄙人认为应该采用小型的变压器,把高电压降下来,可以实现节能!!!!!!!!!!
回复
7楼
电压不降低流过灯泡的平均电流为何能降低?
回复
8楼
串二极管的方法只能用于电阻性负载。
回复
9楼
朋友,我虽然没有开发过节能灯,也没有认真研究过,但是根据理论来说节能灯串二极管这是行不通的。因为串个二极管等较于节能灯工作在半波状态,这样的话节能灯里边的滤波电容(因为容量小)的电压会因为负载(节能灯发光,发热)而急剧下降,当电压下降到一定程度的时候,节能灯里这的振荡电路就会失控,引起节能灯的烧毁。况且节能灯串二极管也起不到降压作用,因为即使节能灯串二极管工作于半波状态,但是通二极管后的峰值电压和没串二极管时的数值是一样的。因此节能灯串二极管不但起不到降压作用,反而对节能灯有害。
http://www.lampsun.net.cn/
http://co.163.com/forum/content/415_1059960_1.htm
回复
10楼
请教4楼《深圳奥特电器》先生:“灯泡处于半波工作状态,同样的灯泡,其功率降低一半”
功率降是低一半吗?为何?
回复
11楼
难道你连全波和半波都搞不清楚吗?
回复