已建工程室内电缆沟积水改造,请教各位高手!
hj751002
hj751002 Lv.3
2008年04月29日 22:51:14
只看楼主

现有20座10/0.4kV变电所及厂房内电缆沟积水严重,部分电缆沟标高与室外相平,部分电缆沟高于室外0.3m.所处位置已几个月未下雨,估计是地下水反渗.业主要求全部改造.翻了一下帖子,总结如下:1.设集水坑.2.接入雨水井,3.自然排水不行设泵强排.4.电缆沟按图集设坡度.存在问题如下:1.室内电缆沟为已建,重新找坡是否难度较大?2.集水坑是否可设于户外,用管引出?是否会影响排水效果?因众人所提集水坑似乎是设于室内的.

现有20座10/0.4kV变电所及厂房内电缆沟积水严重,部分电缆沟标高与室外相平,部分电缆沟高于室外0.3m.所处位置已几个月未下雨,估计是地下水反渗.业主要求全部改造.
翻了一下帖子,总结如下:
1.设集水坑.2.接入雨水井,3.自然排水不行设泵强排.4.电缆沟按图集设坡度.

存在问题如下:
1.室内电缆沟为已建,重新找坡是否难度较大?
2.集水坑是否可设于户外,用管引出?是否会影响排水效果?因众人所提集水坑似乎是设于室内的.
3.接入雨水井,是否会有倒灌现象?如何解决?
4.地下水渗入,设泵自动排水,约60长的电缆沟设一台泵是否够用?
5.国标图集中室内电缆沟是否不防水?是否有那位兄弟姐妹做过防水电缆沟?效果如何?我考虑是否该地区其他新建电缆沟要加防水.
以上问题希望有经验的同行们赐教,说说你们的具体做法和效果,这里先谢谢各位了!!!
lingxuct
2008年04月30日 10:45:56
2楼
土建设计的责任大了,电缆沟(底)标高应高于当地一般雨水高度,电缆沟不能渗水。
已经建成,不等于不能整改。室外电缆沟内积水低于20mm,就不必改了;室内不能有一点积水,电缆沟底必须高于室外地坪100mm以上,不足的重新加高,更不能渗水。由于房子高度受限,不能把电缆沟加高的,必须做到不渗水,并加集水井,安装自动抽水泵。
回复
yoyof1
2010年04月15日 14:52:27
3楼
:)
回复
lingxuct
2010年04月15日 17:53:24
4楼
楼上把2年前的翻出来,有用吗?

最好表个态。
回复