记得有人告诉我面积1.0的就用d8@200(2)面积2.0的就用d8@100(4)请问下,这是怎么算出来的?另外也请说下带加密区的箍筋面积算法另外,如果一级钢换用二级钢,箍筋面积可以减小30%吗?谢谢了

记得有人告诉我
面积1.0的就用d8@200(2)
面积2.0的就用d8@100(4)
请问下,这是怎么算出来的?

另外也请说下带加密区的箍筋面积算法


另外,如果一级钢换用二级钢,箍筋面积可以减小30%吗?

谢谢了
免费打赏
leesycy
2008年04月30日 11:02:59
2楼
顶下 上面说的
面积1.0的就用d8@200(2)
面积2.0的就用d8@100(4)
不知道是不是对的,刚问了别人好象说又不是这么多
昏了,到底怎么计算的啊
回复
msw0317
2008年04月30日 11:08:34
3楼
在pkpm中输入箍筋间距100。非加密区:如果配双肢箍间距200的话,1/100*200/2=1,这样的话应该是d8@200(2);如果配四肢箍间距200的话,2/100*200/4=1.5=1,这样的话应该配d8@200(4)。如果是加密区就把公式中200换成你想要的间距就行了。
回复
xiaoleng
2009年03月05日 22:44:58
4楼
好像是楼上说的那样。在pkpm中输入箍筋间距100时:
面积1.0的就用d8@100(2)或者d8@200(4) (因为直径8截面面积为50:0.5cm*2=1)
面积2.0的就用d8@100(4)
回复
whysee_yang
2010年01月02日 10:01:20
5楼
学习了,顶一个

顺便问下,箍筋面积是不是就是 配筋面积里面的 G0.6-0.6 之类的啊
回复
whysee_yang
2010年01月02日 10:20:36
6楼
自己解决啦

梁箍筋间距计算用100,计算值0.6-0.6,就是说在100长的梁段内箍筋面积为0.6.实际配的时候如果是二肢箍就至少得圆8间距150了,计算如下:0.5*2*100/150=0.67>0.6.