斯沃GLD双电源转换开关前要不要加隔离开关?
supergzj
supergzj Lv.5
2005年03月02日 13:12:29
只看楼主

我觉得应该不用,但单位里的高工说加了好,方便更换GLD开关。但一加就要两个,而且GLD开关的故障率不会很高吧?

我觉得应该不用,但单位里的高工说加了好,方便更换GLD开关。但一加就要两个,而且GLD开关的故障率不会很高吧?
免费打赏
huazanbin
2005年03月23日 11:53:21
12楼
以下是引用大鼻山在2005-03-22 19:29:32发表的内容:

哪我想请问一下,即然要加,为何审图时,看到所有的图纸都没有加不提意见呢?
回复
大鼻山
2005年03月23日 12:30:46
13楼

依然按照老曲的意见:短路保护电器确实也不可少。但我认为在上一级的出线回路上安装断路器即可,无须紧帖ASTE安装
回复
huyuyue80@co163
2005年03月23日 12:43:42
14楼
斯沃GLD双电源转换开关用的本来就不是断路器作操作机构,是用的负荷开关作操作机构,要知道他们厂也生产负荷开关的。
回复
huyuyue80@co163
2005年03月23日 12:48:23
15楼
这也是他们的便宜的根本原因,呵呵。但是转换时间上不能确保无间断转换(比如供给电脑用),但有些像施奈德的有一款就可以。
另外,有谁知道一些双电源转换开关的厂家在杭州的的联系方式吗?人生地不熟啊:)
回复
大鼻山
2005年03月23日 12:49:17
16楼
目前双电源转换器有四种:
一、断路器+接触器(最传统的)
二、断路器+断路器(即所谓的CB级)
三、电动负荷开关
四、PC级ATSE(即一体式)

按照老曲的见解,只有PC级ATSE才是最理想的ATSE;其他的都不够格
回复
zhoulh1234
2006年12月07日 09:32:16
17楼
一般不加
回复
lggufei
2006年12月07日 13:23:11
18楼
要加的.
但我觉得不一定非要加到ATSE的紧前面.
只要是前面就行了
回复
elite
2006年12月07日 20:29:30
19楼
我觉得应该加.好象规范规定双电源转换开关前应该有个明显的断点
回去查下,明天说具体是哪本规范
回复
lidahai8866
2006年12月25日 20:44:59
20楼
不需要加!加了是浪费啊!节省资源吧!断电的时候可以断上一级开关的!!
回复
zpp518
2009年01月08日 10:22:54
21楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开