斯沃GLD双电源转换开关前要不要加隔离开关?
supergzj
supergzj Lv.5
2005年03月02日 13:12:29
只看楼主

我觉得应该不用,但单位里的高工说加了好,方便更换GLD开关。但一加就要两个,而且GLD开关的故障率不会很高吧?

我觉得应该不用,但单位里的高工说加了好,方便更换GLD开关。但一加就要两个,而且GLD开关的故障率不会很高吧?
chinalyj
2005年03月02日 14:27:10
2楼
看你从哪方面考虑,加了更换GLD方便,当然是加了好,但是增加了成本,又不是很妥当,看设计的,不加也没有错,况且沈阳斯沃的质量也是有保证的
回复
李兴龙机电科技
2005年03月02日 14:51:31
3楼
应该加,检修双电源开关方便。
回复
leon_sncn
2005年03月02日 15:36:57
4楼
应该不用加,又不是频繁操作,GLD开关的故障率不会很高,另外检修可以到其上级断电!
回复
qihonglei1234
2005年03月02日 16:36:27
5楼
同意4楼
所说的!
回复
changshangxjz
2005年03月02日 18:25:52
6楼
一般是不加的,就是加了,拉了隔离开关,下面没有电了,左右两边呢,
这么大的东西,几个人弄,不安全,还是要停母排的电,生命只有一次,别开玩笑
回复
huyuyue80@co163
2005年03月22日 17:02:43
7楼
问过厂家,可以不加的。双投本身就有隔离这档功能。
回复
大鼻山
2005年03月22日 19:29:32
8楼
若按照ATSE规范主要编制者曲教授的意思,所有ATSE都要加检修用的隔离电器。但实际上几乎没人加。
注意:某些ATSE中间位置有“0”位,那不是检修位,而是暂态过渡使用
回复
kkllfgl
2005年03月22日 21:56:58
9楼
我印象当中斯沃GLD双电源转换开关是没有保护设备的,应该在ATS前加短路器,不需要加隔离开关。
回复
xm204
2005年03月22日 22:31:53
10楼
加检修用的隔离电器,可以加在GLD双电源转换开关后
回复
闪电喵哥
2005年03月22日 23:27:11
11楼
双电源转换开关的生产标准是GB/T14048.11-2002,IEC60947-6-1 《自动转换开关电器》。 转换开关本身就是隔离电器,所以不需要另加隔离电器。比较赞成9楼意见。
回复