Satwe计算的底部加强层到底应该是多少米?
terence
terence Lv.12
2008年04月29日 20:17:23
只看楼主

地下一层,地上32层,地上高度91米,结果Satwe打出来剪力墙底部加强区总信息是20.40米,即便算上地下室总高度100米。100/8=12.5米,也不可能是20.40米。这是怎么回事啊?难道Satwe软件有问题?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。我拷贝总信息结果如下:剪力墙底部加强区信息................................. 剪力墙底部加强区层数 IWF= 6

地下一层,地上32层,地上高度91米,结果Satwe打出来剪力墙底部加强区总信息是20.40米,即便算上地下室总高度100米。100/8=12.5米,也不可能是20.40米。
这是怎么回事啊?难道Satwe软件有问题?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。
我拷贝总信息结果如下:
剪力墙底部加强区信息.................................
剪力墙底部加强区层数 IWF= 6
剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 20.40

层号 塔号 梁数 柱数 墙数 层高 累计高度
(混凝土) (混凝土) (混凝土) (m) (m)

1 1 81(30) 0(40) 210(40) 6.100 6.100
2 1 136(30) 11(40) 209(40) 2.950 9.050
3 1 145(30) 11(40) 214(40) 2.950 12.000
4 1 110(30) 0(40) 216(40) 2.800 14.800
5 1 110(30) 0(40) 216(40) 2.800 17.600
6 1 110(30) 0(40) 216(40) 2.800 20.400
7 1 110(30) 0(40) 216(40) 2.800 23.200
8 1 110(30) 0(40) 216(40) 2.800 26.000
9 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 28.800
10 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 31.600
11 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 34.400
12 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 37.200
13 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 40.000
14 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 42.800
15 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 45.600
16 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 48.400
17 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 51.200
18 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 54.000
19 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 56.800
20 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 59.600
21 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 62.400
22 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 65.200
23 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 68.000
24 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 70.800
25 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 73.600
26 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 76.400
27 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 79.200
28 1 110(30) 0(30) 218(30) 2.800 82.000
29 1 110(30) 0(30) 218(30) 2.800 84.800
30 1 110(30) 0(30) 218(30) 2.800 87.600
31 1 110(30) 0(30) 218(30) 2.800 90.400
32 1 110(30) 0(30) 218(30) 2.800 93.200
33 1 104(30) 0(30) 212(30) 2.800 96.000
34 1 18(30) 0(30) 60(30) 4.000 100.000
免费打赏
qqqidong
2010年04月02日 22:33:56
12楼
比较省时准确的高层绘图
高层一般裙房以上是标准层,,
裙楼就没得说了,一层一层画
要标准层,我院是根据结构的侧向刚度来决定做几个结构标准层的(梁,柱),,
选侧向刚度比较接近的几层做一个标准层,
在画梁图时,次梁和一些跨度不大的主梁的配筋在几个标准层里都相同是,只第一个标准层画,
也就是说第一标准层所有的梁,柱都要画,,其它的标准层只画配筋不同的相,这样就快多了,,施工也方便,改起来也方便啊,,
板--不同的混凝土标号画一张,尽量人工归并。当然屋面要别加一个标准层了
回复
mandyxych
2010年04月16日 11:44:23
13楼
学习了。。。
回复
fengyouli2005ah
2010年04月17日 18:09:56
14楼
没有币了,下不了了啊,赚币是大事,谢谢楼主提供的好资料
回复
wangpeng7022
2010年04月24日 23:27:15
15楼
:victory:
回复
zhoumin129
2010年08月05日 13:29:45
16楼
地下室也算地步加强区么,规范有规定么
回复
飞翔的猪
2010年08月05日 15:02:14
17楼
:lol
回复
langyh
2010年08月05日 16:54:30
18楼
带转换层的结构 底部加强区算法
回复

相关推荐

APP内打开