Satwe计算的底部加强层到底应该是多少米?
terence
terence Lv.12
2008年04月29日 20:17:23
只看楼主

地下一层,地上32层,地上高度91米,结果Satwe打出来剪力墙底部加强区总信息是20.40米,即便算上地下室总高度100米。100/8=12.5米,也不可能是20.40米。这是怎么回事啊?难道Satwe软件有问题?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。我拷贝总信息结果如下:剪力墙底部加强区信息................................. 剪力墙底部加强区层数 IWF= 6

地下一层,地上32层,地上高度91米,结果Satwe打出来剪力墙底部加强区总信息是20.40米,即便算上地下室总高度100米。100/8=12.5米,也不可能是20.40米。
这是怎么回事啊?难道Satwe软件有问题?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。
我拷贝总信息结果如下:
剪力墙底部加强区信息.................................
剪力墙底部加强区层数 IWF= 6
剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 20.40

层号 塔号 梁数 柱数 墙数 层高 累计高度
(混凝土) (混凝土) (混凝土) (m) (m)

1 1 81(30) 0(40) 210(40) 6.100 6.100
2 1 136(30) 11(40) 209(40) 2.950 9.050
3 1 145(30) 11(40) 214(40) 2.950 12.000
4 1 110(30) 0(40) 216(40) 2.800 14.800
5 1 110(30) 0(40) 216(40) 2.800 17.600
6 1 110(30) 0(40) 216(40) 2.800 20.400
7 1 110(30) 0(40) 216(40) 2.800 23.200
8 1 110(30) 0(40) 216(40) 2.800 26.000
9 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 28.800
10 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 31.600
11 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 34.400
12 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 37.200
13 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 40.000
14 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 42.800
15 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 45.600
16 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 48.400
17 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 51.200
18 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 54.000
19 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 56.800
20 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 59.600
21 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 62.400
22 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 65.200
23 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 68.000
24 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 70.800
25 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 73.600
26 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 76.400
27 1 110(30) 0(30) 216(30) 2.800 79.200
28 1 110(30) 0(30) 218(30) 2.800 82.000
29 1 110(30) 0(30) 218(30) 2.800 84.800
30 1 110(30) 0(30) 218(30) 2.800 87.600
31 1 110(30) 0(30) 218(30) 2.800 90.400
32 1 110(30) 0(30) 218(30) 2.800 93.200
33 1 104(30) 0(30) 212(30) 2.800 96.000
34 1 18(30) 0(30) 60(30) 4.000 100.000
免费打赏
terence
2008年05月03日 08:56:01
2楼
怎么没人回答,郁闷。
回复
cjh_sh
2008年05月03日 22:15:49
3楼
你的工程是不是有转换层,而且,转换层在第4层,如果我分析得没错的话,软件自动生成的底部加强区高度是没错的,因为,对于带转换层的高层结构,底部加强区高度除了满足H/8,之外,还需≥转换层+2层。
回复
wutingxiao
2008年05月09日 01:00:38
4楼
软件应该是没问题的!这里给出的数据不全,没法正确确定,3楼的说法应该是不正确的,因为4层层高才2.8m,应该不可能作为转换层。个人觉得应该有地下室,具体算法为:[(100-6.1)/8]+6.1=17.8m,取整数层既为6层。
回复
alanf
2008年05月09日 11:04:40
5楼
同意4楼说法。关于剪力墙底部加强层到底应该是多少米,本人的设计方法是根据《抗规》6.1.10及其条文说明、《高规》7.1.9、10.2.4进行设计。我们不能单纯从计算机上获取信息,应该要深入理解规范精神,这样对计算机的运算结果就不难解释和判断了。
回复
dongbao_0311
2008年05月09日 20:42:55
6楼
4楼的说法是有道理,但是根据他的层高判断,好像不应该是转换结构吧。如果说在第四层转换,在第四层为2.8m层高的前提下,加上2m的转换梁,估计这层就废掉了。甲方绝对不允许这么干吧,而且下面作为商业用的层高也很矮啊。好像说不通。
回复
wyp945
2009年04月19日 01:22:36
7楼
8错。。。。。8错。。。。
回复
hidemister
2009年04月19日 09:40:07
8楼
4 樓的核算是對的
我在我的模型上用相同的方法核算得出結果和satwe 一樣
回复
知识星球
2009年11月13日 09:17:23
9楼

不错,十分感谢,概念清楚不少。
回复
ethan183
2009年11月14日 23:54:21
10楼
应查看SATWE参数输入中"裙房层数"和"转换层所在层号".这两个参数对剪力墙底部加强区高度的取值都有影响.
回复
yanghuiyuan518
2010年01月20日 10:26:36
11楼
就是,应该把结构的具体情况说的再详细一些
回复

相关推荐