请教:高温季节就要到了,有什么好的电机散热措施?
i169.net
i169.net Lv.2
2008年04月29日 16:14:17
只看楼主

我在一家水泥生产企业工作,这里有不少10KV绕线式高压电机。因结构、型号不同,有的高压电机带冷却风扇的,但有的却没有风扇,这些电机散热状况一直不好。我们一般就是摆上一台 4KW 的轴流风机,对着电机 气隙 处这样吹着~可能不大管用吧~请问,有什么更好的散热方法吗?

我在一家水泥生产企业工作,这里有不少10KV绕线式高压电机。
因结构、型号不同,有的高压电机带冷却风扇的,但有的却没有风扇,这些电机散热状况一直不好。
我们一般就是摆上一台 4KW 的轴流风机,对着电机 气隙 处这样吹着~可能不大管用吧~

请问,有什么更好的散热方法吗?
免费打赏
cll-19830811
2008年04月29日 16:41:56
2楼
最好么水冷呀!
回复
zhangjh_xj
2008年04月29日 17:11:27
3楼
只有风冷,不可水冷
回复
chaos_zzy
2008年07月02日 09:34:50
4楼
风扇对这缝隙吹,能有多大风量!还不如对高温的柜壁面吹呢。
建议在顶部装个轴流风机抽风。
回复
gtrgto
2008年07月02日 14:00:52
5楼
我也是水泥厂的。
办法两个:
加轴流风机
墙上开孔,加强对流。
回复
houjianfei
2008年07月15日 12:34:39
6楼
装空调.:handshake
回复
qbw4607
2008年07月15日 13:27:31
7楼
1,所有工业电机不可能没有风扇,可能你观察不细致。
2,电机根据其绝缘等级,均有允许的最高温升,完全满足正常环境温度(40度)下的使用要求。
3,能够改善电机周边环境温度当然对延长电机寿命有益。如加窗,轴流风机等等。
4,不应该采取增加风机的措施,如楼主所采用的方法。因为它改变了电机内部冷却通风走向,对电机冷却极为不利。
回复
blackstar_0
2008年07月15日 14:06:39
8楼

楼上说得很对,主要还是要用风冷,注意空气流通
回复

相关推荐

APP内打开