请教消防探测器的安装位置
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年03月02日 10:14:59
来自于防雷减灾
只看楼主

1.在一般的电缆夹层内,如已经设置了感烟探测器,那么在电缆桥架内是否还有必要设置线型缆式感温探测器?2.一般连接探测器与报警控制器的电缆采用什么型号的电缆?多大的线径?

1.在一般的电缆夹层内,如已经设置了感烟探测器,那么在电缆桥架内是否还有必要设置线型缆式感温探测器?
2.一般连接探测器与报警控制器的电缆采用什么型号的电缆?多大的线径?
家辉
2005年03月02日 15:08:23
2楼
在一般的电缆夹层内,如已经设置了感烟探测器,那么在电缆桥架内是不用再设置线型缆式感温探测器
回复
whfe_wjm
2005年03月07日 17:16:28
3楼
1.在一般的电缆夹层内,如已经设置了感烟探测器,那么在电缆桥架内还要设置线型缆式感温探测器。
2.一般连接探测器与报警控制器的电缆采用什么型号的电缆?多大的线径?
ZR-RVS2X1.0或ZR-BVS2X1.0(S为双绞的意思)
回复
whfe_wjm
2005年03月07日 17:16:35
4楼
1.在一般的电缆夹层内,如已经设置了感烟探测器,那么在电缆桥架内还要设置线型缆式感温探测器。
2.一般连接探测器与报警控制器的电缆采用什么型号的电缆?多大的线径?
ZR-RVS2X1.0或ZR-BVS2X1.0(S为双绞的意思)
回复
whfe_wjm
2005年03月07日 17:16:50
5楼
1.在一般的电缆夹层内,如已经设置了感烟探测器,那么在电缆桥架内还要设置线型缆式感温探测器。
2.一般连接探测器与报警控制器的电缆采用什么型号的电缆?多大的线径?
ZR-RVS2X1.0或ZR-BVS2X1.0(S为双绞的意思)
回复
menghao1688
2007年11月19日 10:38:51
6楼
.在一般的电缆夹层内,如已经设置了感烟探测器,那么在电缆桥架内还要设置线型缆式感温探测器。
2.一般连接探测器与报警控制器的电缆采用什么型号的电缆?多大的线径?
ZR-RVS2X1.0或ZR-BVS2X1.0(S为双绞的意思)
回复
chcying20040629
2008年03月26日 22:09:22
7楼
一般电缆层比较常用线型缆式感温探测器
回复

相关推荐

APP内打开